各位工控大師們:
  我公司現有設備為:拆解破碎處理設備400KW一套,塑料破碎機80KW一套,螺旋空壓機110KW一臺,55KW 一臺,活塞空壓機15KW一臺,壓軸機7.5KW一臺,生活樓和辦公樓食堂大約100KW,公司現在變壓器800KVA,除55KW的空壓機和生活樓不同時使用外,其他都是同時使用的,現在在電力局查看公司使用負載只有125KWH,難道我們公司實際使用功率真的只達到這個值嗎,那計算負荷要怎樣才能計算的更加準,是用需要系數法計算還是?????請大師們指教,謝謝!!!!!
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1010 分
在線時間: 448(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-03-24
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-23 12:48
我也遇到過,400kw的變壓器,供電局給出的負載只有200kw左右,平時變壓器基本在超載狀態
132kw電機3臺,24小時運行,11kw電機20臺,12小時運行,再加其他輔助設備50kw左右
樓主留言:
公司現在加了一臺280KW的生產線,總功率超出了變壓器的有功功率,看配電手冊上的計算負荷系數,算出來的也不是125KW的負荷,

主站蜘蛛池模板: 国产精品日韩欧美一区二区三区 | 国产精品 人妖系列 | 国语精品91自产拍在线观看二区 | 动漫av网站免费观看 | 国产欧美日韩在线不卡第一页 | 国产一区二区在线观看视频 | 国产资源福利 | 国自产在线精品免费 | 免费一看一级毛片 | 国产精品一区二区久久精品涩爱 | 国产精品免费视频能看 | 国产在线精彩视频二区 | 国产性夜夜性夜夜爽91 | 国产成人精品免费大全 | 国产男女猛视频在线观看网站 | 猫咪伊人网 | 国产精品护士 | 国产大秀视频在线一区二区 | 久久久久久久久久免费视频 | 精品久久久久久中文 | 理论福利午夜 | 精品久久久久久中文字幕欧美 | 久久午夜激情 | 欧美 日韩 国产在线 | 九九99久麻豆精品视传媒 | 国产日韩欧美亚洲精品95 | 国产成a人片在线观看视频99 | 高清一区二区三区视频 | 久久久久99精品成人片三人毛片 | 国产精品视频人人做人人爱 | 国产99re在线观看只有精品 | 国产一精品一aⅴ一免费 | 国产午夜亚洲精品理论片不卡 | 国产精选在线播放 | 成人男女网18免费视频 | 黄色一级日本 | 成年女人毛片免费观看不卡 | 国产无套护士丝袜在线观看 | 久久成人综合 | 国产成人精品免费午夜 | 成人高清免费 |