zhi7777777
級別: 探索解密
![]() |
各位大師,威綸觸摸屏一屏多機,一個觸摸MT8102IE鏈接兩個PLC,威綸觸摸屏怎樣用宏指令把1#PLC的數據寄存器D300內的數值傳輸到2#PLC的數據寄存器D500中。 |
---|---|
|
xuzhanily
kakasese
級別: 探索解密
![]() |
macro_command main() bool M=0 bool M1=0 int DTEMP1=0 GetData(M, "DELTA AS300 MODBUS TCP/IP", Y_Bit, 0, 1) SetData(M, "Siemens S7-1200/S7-1500", Q, 10, 1) GetData(M1, "DELTA AS300 MODBUS TCP/IP", Y_Bit, 2, 1) SetData(M1, "Siemens S7-1200/S7-1500", Q, 11, 1) GetData(DTEMP1, "DELTA AS300 MODBUS TCP/IP", D, 100, 1) SetData(DTEMP1, "Siemens S7-1200/S7-1500", MW, 100, 1) end macro_command 這是我寫的一個宏指令,周期執行,測試OK,請參考! |
---|---|
|