思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2025-03-20
查看13771165220的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-07-19 20:56
圖片:
有一個燈被三個按鈕控制(一個電源,一個燈再加三個按鈕),  三個按鈕并聯控制,現在我想知道是哪個按鈕按下導致這個燈亮的。并且反饋給PLC。有沒有好的方案。
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2025-03-20
查看13771165220的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-20 08:19
引用
引用第1樓安靜凌月于2021-07-19 22:08發表的  :
這個太基礎了 都不要PLC可以實現知道呢 ,加指示燈也可以實現,那家PLC不是同樣的原理。

主要就是要驅動負載,而且要給到plc信號,能不能給個圖。檢測設備,檢測按鈕按下對應的控制線路是否對應,而且驅動電流是否正常,每一路用單獨的負載成本有點高,所以通用一個負載,但是要看是對應哪路輸出,目前只有電流表加通訊方式來區分,主要想想有沒有更便宜的方案。
[ 此帖被13771165220在2021-07-20 08:26重新編輯 ]
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2025-03-20
查看13771165220的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-07-20 21:24
引用
引用第3樓請叫我老鐵于2021-07-20 14:41發表的  :
而PLC信號只占用1個輸入點來判斷,需要中間繼電器和時間繼電器配合。
如果是占用PLC3個輸入點來判斷,相信不用說都知道怎么配線了。

確實三個點,但是負載只有一個,一時我還真沒想到合理的方法。加三個中繼好像沒法實現。因為觸點開關是單路的。
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2025-03-20
查看13771165220的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-07-21 20:50
引用
引用第8樓光明左使于2021-07-21 10:28發表的  :

都用PLC了,那你不能用三個開關給信號給到PLC嗎,然後PLC內部去控制這一個輸出,比如開關1-3分別輸入X010-X012,再用一個輸出Y10控制負載,根據實際負載可以用直接驅動,也可以繼電器、接觸器等等。改幾根綫沒啥成本。

主要是需要測試這組開關的帶負載性能,同時又檢測開關控制的線路對不對。所以需要這么判斷。挺尷尬的,好像除了每路串個電流表沒啥好方法,就是成本高。一個檢測臺40組開關檢測,每組開關需要檢測三路線路每路又要帶的動假負載。如果每路串電流表的話要120個。然后用通信來讀取判斷。
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2025-03-20
查看13771165220的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-07-23 13:21
引用
引用第10樓光明左使于2021-07-23 08:49發表的  :


1.測試開關的帶負載性能,就是測量實時電流還是什麼?目的是什麼呢?還是說就是生產開關的?做品質檢驗?
2.40組開關同時又檢測開關控制的綫路對不對,這個是否正確判斷標準是什麼呢?

說得對,我之前描述的不太明確,
就按單組開關來說,一組有三個按鍵,控制三條通路(三路線+對應的一根公共線),一個一個按下循環測試,測試按下時對應的回路是不是正確,對應的帶負載是否正常(這個應該用電流來判斷+恒流源)。就是想確認一下需要用到三個電流表,還是只用一個就可以?現在問題是,如果用一個電流表的話,好像無法確認線路對不對。
13771165220
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1601 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2017-11-27
最后登錄: 2025-03-20
查看13771165220的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-07-23 13:36
圖片:
直接描述一下設備功能:檢測組合按鈕(如圖)開關線路是否正確,并可以正常帶負載。如圖,一個組合開關,ABC三個按鈕,控制123三根線與COM之間的通斷,測試方法,按個循環按下松開,一個一個按。要求按下按鈕時測試按鈕對應的通斷線是否對應,還有按鈕這路線對應的電流是否正常(需要加上假負載和電流表)。想想能否只用一組電流表。

主站蜘蛛池模板: 国产精品视频大全 | 国产九九在线视频 | 国产高清一区二区三区免费视频 | 久久免费精品一区二区 | 老司机深夜福利ae 入口网站 | 精品特级毛片 | 久久99九九精品免费 | 国产成社区在线视频观看 | 久青草视频在线播放 | 精品福利 | 久久成人午夜 | 超碰免费小说 | 国产一级一级一级成人毛片 | 九九影院理论片 | 国产精品jizz在线观看网站 | 久久精品一区二区三区中文字幕 | 久久国产国内精品对话对白 | 国产第10页 | 黄色在线观看国产 | 成人精品人成网站 | 露脸真实国语乱在线观看 | 波多野结衣在线免费视频 | 国产成人精品微拍视频 | 九九伊人网 | 美国一级毛毛片 | 九九精品免视看国产成人 | 国产精品无码久久久久 | 国产欧美日韩视频在线观看 | 国产三级精品美女三级 | 成人国产在线看不卡 | 精品视频一区二区三区免费 | 蜜桃丶麻豆91制片厂 | 国产三级在线观看视频不卡 | 久久99久久精品免费思思 | 国产精品国产三级国产无毒 | 国产精品天天看大片特色视频 | 狠狠操你 | 久久久久毛片成人精品 | 久久精品国产400部免费看 | 黄色a∨ | 经典三级久久久久 |