15310616105
級別: 探索解密
![]() |
描述:變頻器參數設置
圖片: ![]()
描述:PLC通信參數設置
圖片: ![]()
描述:程序
圖片: ![]() PLC與變頻器通信參數設置一致,程序中接通中間繼電器,通信專用指令能執行,指令執行完后,m8029也接通了,硬件上通信模塊SD也會閃爍;RD一直沒不閃爍過 IVDR K1 H0ED D101 K2 將D101的值寫入1#變頻器,寫入設定頻率(RAM),指令執行了,但是變頻器頻率數字沒任何改變 ***********變頻器沒接電機 ##########請大師傅們幫我探討下,謝謝 以上內容是2021.4.13發布的討論 —————————————————————————————————————————————— 以下內容是2021.4.14發布的解決問題的方式 謝謝大家的幫助,最后發現是線接錯了,正確接線應該是: 變頻器 PLC RDA 接 SDA RDB 接 SDB SDA 接 RDA SDB 接 RDB (希望對后面的人有所幫助) [ 此帖被15310616105在2021-04-14 22:06重新編輯 ] |
---|---|
|
15310616105
級別: 探索解密
![]() |
第一張圖是變頻器參數,第二張是PLC參數 |
---|---|
|
15310616105
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]()
我使用的是通道2,直接軟件設置的通道2,不需要用特殊寄存器和特殊繼電器設置吧 |
---|---|
|
15310616105
級別: 探索解密
![]() |
對,我威綸觸摸屏就是用的通道1,232BD模塊,就是選的專用協議 |
---|---|
|