5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
![]() |
最近在做一設備技改,威綸通TK6071ip連接西門子200plc同時和13臺三菱變頻器通訊調速。使用觸摸屏232口外接一個232轉485連接plc正常通訊。用屏的485和三菱變頻器做MODELS RTU 2w通訊,現在是只能跟5號通訊上其它通訊不上,請教下兩線制遠端電阻怎么加,我并一個電阻上去全部不能通訊,請師傅們指導一下具體做法。 |
|
---|---|---|
|
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
![]() |
用觸摸屏通訊不用寫通訊程序方便啊,我見過這樣搞的用起來沒問題
|
|
---|---|---|
|
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
![]() |
現在是能通訊上但是很慢,要一兩分鐘才能通訊上一臺。
|
|
---|---|---|
|