今天看了一下松下FP7MC64EC 的ethercat,發現MC64EC的位置數據設定區域的緩沖區只有24,但是實際控制軸是64實際軸+32虛擬軸。一直不明白,到處咨詢,問了供應商也不確定,最后打電話問了松下上海的技術人員電話。才明白MC64EC最多只能同時動作24軸。如果還需要增加軸控就需要和其他緩沖區共用。這里的共用是單元存儲器共用,但動作需要單獨動作,一個緩沖區只能一個獨立軸使用,不能同時控制兩個軸,不然設備會報警異常。(因為共用一個緩沖,當每個軸動作時都會把一些參數賦值到單元存儲器中,如果同時賦值就會出現數據錯亂了;這是產品缺陷。)。今天才發現這個問題,特此發出來討論一下,還有哪些PLC多軸Ethercat模塊型號。如果有什么坑的,也在此討論學習。 [ 此帖被mk自動化在2020-11-26 09:58重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
mk自動化
級別: 論壇先鋒
![]() |
如果使用到的軸控少16的是夠用了。用到24軸以上感覺松下的FP7MC32EC,FP7MC64EC就是個雞肋 ![]() |
|
---|---|---|
|
mk自動化
級別: 論壇先鋒
![]() |
[quote]引用第1樓bruce2020于2020-11-24 20:28發表的 : 松下的Ethercat控制器和馬達。確實是一般般。我們這里有用到。用的是倍福的PLC加工控電腦。寫程序的人都走了。 感覺KEYENCE的Ethercat不錯。就是程序加了密碼。無法上傳出來。一般加密碼的程序寫得都很一般。中途是無法點停止和手動操作。廠里還是松下PLC多。好幾個型號的都有。 [/quote想咨詢一下,如果一條設備流水線,用倍福來寫,會不會比較復雜?程序編寫會不會像C、C#、VB.NET那樣要找BUG? |
|
---|---|---|
|