樓主  發表于: 2020-07-07 02:08
我用相對定位指令回原點 然后用一個接近開關 清除D8340里的數據  例如DMOV K0 D8340.然后手動用M1接通相對定位指令移動到一個位置,然后在觸摸屏上按一個確認件,記錄當前脈沖,然后先回原點之后,切換成自動用M15接通絕對定位指令,走這個脈沖數,然后走到與手動記錄相同位置的時候 我監控D8340發現當前脈沖值并沒有達到記錄的脈沖值差了有10倍左右。但是如果我把手動的頻率和自動的頻率設置成一樣的,那么手動記錄位置之后再給自動走這個脈沖量就是準的。這是為什么? [upload=1]
woshicq380
哇哇哇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 393 點
下載積分: 756 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2018-07-26
最后登錄: 2023-10-11
查看woshicq380的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-07 03:36
這個是你機械零點并不是你軟件零點造成的。
你的程序設計回零有問題,你以高速執行回零,當機械運行到接進開關X002時,停掉脈沖輸出,這時執行機構是做不到馬上停止的,它有一個減速運行最后才停止。這樣實際位置就與程序位置有區別
你要這么寫回零,就要在碰到接進開關后再走一段距離,然后再以爬行速度反方向回來,當碰到接進開關才能做為已回零完成,把D8340再清零
堅持總會有收獲

主站蜘蛛池模板: 国产精品日韩欧美在线 | 成年女人18级毛片毛片 | 国产视频a区| 久久久美女 | 精品视频一区二区三区四区五区 | 国产小视频免费在线观看 | 国产亚洲精品九九久在线观看 | 久久久久亚洲日日精品 | 草草线在成人免费视频 | 国产黄片毛片 | 国产一级淫片a免费播放口之 | 免费视频成人国产精品网站 | 毛片基地看看成人免费 | 精品视频一区二区三区四区五区 | 久久精品久久久久 | 大陆一级毛片无遮挡 | 国产精品视频免费播放 | 久久国产精品女 | 成人四虎影院 | 免费jjzz在线播放国产 | 激情99 | 黄色三级小视频 | 国产免费看视频 | 国产小视频在线看 | 春色视频免费版高清在线观看 | 久久露脸| 男女做a一级视频免费观看 男人的天堂久久精品激情 男人的天堂在线观看视频不卡 | 看亚洲人配人配人种jizz | 成人午夜精品久久久久久久小说 | 国产精品9999久久久久仙踪林 | 毛片爽爽爽免费看 | 国产三级在线观看a | 久久免费视频精品 | 久久99国产精一区二区三区 | 麻豆高清在线 | 免费一级特黄特色大片在线观看 | 国产成人综合91精品 | 久青草网站 | 国产卡一 | 国产原创91 | 国产福利在线观看一区二区 |