   我發現很多電路圖中,伺服驅動器, 通常只會用到脈沖,方向, 報警, 使能,, 這個四個主要功能, 個別會加上 ,準備完成, 定位完成,Z相 ,  很少會把編碼器AB相用上,
我查了下,編碼器的作用是實時反饋電機移動了多少脈沖量, 假設PLC發了1000個脈沖, 電機收到脈沖動作后, 編碼器這邊理論上就會反饋1000k。如果采用這個條件, 是不是能保證伺服的定位更加精確。可是大家為什么都不用呢?
zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-07 08:01
我問過其他老師傅, 他們也是這樣認為的。
引用
引用第1樓mk自動化于2020-07-06 20:42發表的  :
個人見解:。A、B相是編碼器反饋的實際脈沖,只是解決程序上的定位動作完成的核對,但不能解決干擾導致的誤差和機械原因的誤差。既然本身驅動器動作完成回有一個定位完成信號。PLC也有一個動作完成信號。這都已經滿足程序與驅動器的軸控定位動作要求了。再使用A、B相是不是有點多余了?    
zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-08 15:41
樓上的都是不用的..., 想說用三菱FX系列不用Z相,  回原點,豈不是很麻煩?DSZR不好用嗎?   那你的AB相是拿來做什么用的? 確定電機反饋的脈沖與發送的脈沖一樣嗎? 還是有其他功能。
引用
引用第4樓fengrunsheng于2020-07-07 20:59發表的  :
你說反了,A B相常用。Z相一般不用

主站蜘蛛池模板: 韩国三级伦理久久影院 | 久久久久久综合 | 免费jizz| 国产一级一片 | 伧理片午夜伧理片国产 | 草草伊人| 免费国产a | 美女免费视频一区二区 | 成人k8经典网站 | 免费污的网站 | 黄色大片在线免费看 | 成人四虎影院 | 国产精品自产拍2021在线观看 | 国产精品夜夜春夜夜 | 久久精品影院永久网址 | 国产成人a视频在线观看 | 丁香六月啪| 国产精品天天看大片特色视频 | 美女亚洲一区 | 岛国片夜色影院055 道日本一本草久 | 久久成人精品免费播放 | 国产欧美日韩综合精品无毒 | 精品一区二区三区 不卡高清 | 久久久网久久久久合久久久久 | 成人欧美日韩高清不卡 | 久久免费看片 | 黄色片免费看视频 | 国产2021成人精品 | 国产一区二区精品在线观看 | 国产一级一片免费播放视频 | 福利四区| 狠狠综合视频精品播放 | 国产二区视频在线观看 | 国产一卡二卡 | 成人免费一级毛片在线播放视频 | 国产精品久久久亚洲 | 国内精品久久久久女同 | 久久免费公开视频 | 久久久久久毛片免费播放 | 久久久久久久久一级毛片 | 精品国产乱码久久久久久一区二区 |