qinchenglim
級別: 論壇先鋒
![]() |
今天提交一份電路進行審核,結果被退回來了,電路如圖 ![]() 退回的理由是‘當KM1吸合的時候會造成電流互感器二次側開路’ ,請教各位大俠,有這個風險嗎? |
---|---|
|
sjbandmm
級別: 略有小成
![]() |
電流互感器二次不允許開路,電壓互感器不允許短路,這是常識。如果要防止電流沖擊電流表,可以用接觸器短路二次側,不能開路。 |
---|---|
|
sjbandmm
級別: 略有小成
![]() |
抱歉,沒仔細分析你的圖紙,原理上是沒有問題的,用你的電路圖分析:啟動時KM1、KM2同時動作,減壓起動,KM3常閉點短路FR1和電流互感器,這是安全的,當啟動過程結束后,KM1常閉點先閉合,KM3常閉點再斷開,這樣熱保FR1進入正常工作狀態,F(xiàn)R1左上對應A相電流,左下對應C相電流,右側對應B相電流,電流表顯示B相電流。電路安全與否的關鍵是你要保證KM1復位后再啟動KM3,這樣就不會存在二次開路的情況。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |