新年前寫了個程序,是我初次接觸通信,年假休息的太舒服了,現在才想起來
以下是我遇到的問題:
       現在設備配置是FX3U-485ADP-MB與16個變頻器(三晶8000B變頻器,手冊在下面,用123頁的通訊地址)做MODBUS,用FX3U-485BD與另外一臺3U做1:1通信。通信設定程序按照3U的MODBUS手冊例程編寫,變頻器通信格式設置和PLC一樣,用ADPRW指令,H6功能碼寫入,變頻器參數能修改成功(即速度、啟停、正反轉),但是出現通信錯誤211(響應超時),很少情況下會出現無法修改的情況。在修改通信設定上的響應超時數值,越小修改參數的時間和M8029置位的時間就越快,反之越長。

       在嘗試讀取時,則無法讀取,也同樣出現上訴錯誤。這種情況屬于怎么回事?

       如今485ADP-MB電阻選用110歐姆和330歐姆都一樣情況,變頻器末端未選用終端電阻。PLC間的1:1通信正常。

       程序上也嘗試過單獨用通信設定程序和讀寫,但是一樣不可以。有沒有師傅能幫忙一下,謝謝。

我想上傳程序圖片和手冊的,怎么不行啊!!
手冊下載地址
黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19417 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2025-03-16
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-15 09:53
是不是你變頻器通訊響應超時呢,PLC發送命令,變頻器太久響應也是會報警的,個人意見,希望可以幫到你
論壇上我有發表我寫的MODBUS程序,你可以參考看看。。

主站蜘蛛池模板: 国产一级特黄aa大片免费 | 国产精品美女视视频专区 | 国产成人亚洲精品老王 | 精品欧美一区二区三区在线观看 | 国产精品一区二区手机在线观看 | 久久久精品2021免费观看 | 国产亚洲91 | 久久系列 | 久久涩综合 | 国产精品久久久久久久久免费观看 | 久久99精品久久久久久青青91 | 国产精品成人观看视频国产 | 精品在线看 | 国产精品1024在线观看免费看 | 国产人成精品 | 国产做a爰片久久毛片 | 国产一区二区视频在线播放 | 久久受www免费人成_看片中文 | 国产美女在线观看 | 久久久久久久久久毛片精品美女 | 国产精视频 | 久久综合五月婷婷 | 久久精品国产99国产精品亚洲 | 国产中文字幕在线免费观看 | 国产成人综合网亚洲欧美在线 | 久久精品国产这里是免费 | 韩国三级日本三级香港黄 | 成人在线综合网 | 国产特黄特色a级在线视频 国产特级片 | 乱老女人一二区视频 | 国产欧美另类久久精品91 | 久久精视频| 国产79av| 国产综合亚洲专区在线 | 久久99精品久久久久久园产越南 | 九九精品视频一区二区三区 | 国产最爽的乱淫视频国语对白 | 国产在线播放一区二区 | 国内精品久久久久久 | 国产在线精品一区二区三区 | 国产日韩中文字幕 |