CP1H的手冊里,關于CPU單元的安裝和配線中要求電源端有斷路器。 根據手冊里的數據,CP1H的功耗小于100VA,選擇交流供電型,電源為220V。則最大電流為 100VA/220V≈0.45A 那么選擇1A的斷路器是否就可以?PLC不屬于感性負載,那么選擇C級的斷路器是否符合要求? 我選擇的是正泰DZ47-60/2P-C1A。 請教各位前輩,以上計算過程是否正確?謝謝! |
---|---|
|
mentayili
級別: 工控俠客
![]() |