我想請教一個選型問題,如果我現在有一個成套設備里面有單相供電有三相供電,我如何選擇總的斷路器?

比如第一路是個單相設備,2000W,電流大概9A,第二路是個三相電機之類的,比如5000W,電流大概7.6A,第三路也是單相的2000W,9A,那我總開關選擇是不是9+7.6+9=25.6A,然后我選擇30A的塑殼斷路器,這樣有問題嗎?還是說選最大一路就行了

因為斷路器的額定電流指的是每一相通過的電流,我這樣相加會不會導致選大了,各位老師明白我的意思嗎

又比如說我RN,SN,TN這三路每一路都是11A,那我總開關應該選40A嗎,還是16A?還是有什么計算方法?

謝謝~~~
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4016 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-02-17
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-01 22:05
1、由于兩個單相設備不是使用同一相線(為了保證零線電流盡可能小,要求三相負載盡量平衡,功率較大的多個單相設備不能使用同一相線供電),不能用三個都相加的辦法,而是選擇其中一個最大功率的單相設備的電流+三相設備的電流,也就是:9+7.6=16.6A,選擇20A較為合理。除非是以后還要增加用電設備,才會選擇比20A更大的斷路器。選擇DZ47-63小型斷路器即可。
2、斷路器的電流不能選得太大,以DZ47-63為例,常用的有C型和D型,工業中用D型。D型的瞬時脫扣動作電流是額定電流的10-14倍,通俗的說,出現短路時,線路電流達到10-14倍的額定電流,斷路器才會瞬間動作。規格越大,短路時對線路和設備的損壞也就越大(電流熱效應導致的)。
3、對于既有單相用電又有三相用電的混合設備,通常是選用4P斷路器。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoyingchun)

    主站蜘蛛池模板: 福利在线视频观看 | 精品国产剧情在线观看 | 久久99热不卡精品免费观看 | 久久免费特黄毛片 | 国产亚洲小视频 | 高清一区在线 | 激情a| 国产伦精品一区二区三区高清 | 成人欧美日本免费观看 | 国产精品宾馆在线精品酒店 | 国内精品在线观看视频 | 成年人视频免费在线播放 | 黄色黄瓜视频 | 国家一级毛片 | 国产精品国产自线在线观看 | 国产日韩欧美一区二区三区综合 | 久操资源在线 | 国产99小视频 | 成人亚洲国产 | 免费国产在线视频 | 久久国产成人 | 久久国产精品久久久久久小说 | 成人亚洲国产综合精品91 | 精品国产免费观看一区高清 | 久久精品成人 | 久久午夜综合久久 | 毛片.| 麻豆国产13p | 久久精品一级 | 高清午夜线观看免费 | 久久九九久久 | 久久亚洲免费视频 | 国产麻豆免费观看91 | 精品精品国产自在久久高清 | 免费一级毛片一级毛片aa | 黄色片在线网站 | 国产成人高清精品免费软件 | 九九热亚洲精品综合视频 | 国内精品伊人久久 | 国产成人性色视频 | 播放毛片|