abc2002831
級別: 略有小成
![]() |
55KW馬達,有變頻器帶,裝互感器和機械式電表,從啟動開始測量10鐘,10分鐘看表是0.35*40=14度 每分鐘是1.4度 ,1.4*60=84度,怎會這樣,不是每KW1小時1度嗎?既然超過了29度,誰能解釋下?? 那是還是空載測量,不明了??正常每小時應該是55度左右哦,怎么相差那么大?? |
---|---|
|
zhtokokk
級別: 家園常客
![]() |
電機的功率,一般指的是它的額定功率,即在額定電壓下能夠長期正常運轉的最大功率,也是指電動機在制造廠所規定的額定情況下運行時, 其輸出端的機械功率,單位一般為千瓦(kW)。 如果是空轉,它的功率要比額定功率小很多;如果超負荷運轉,在短時間內的功率會超過其額定功率,但不能長期運行,否則會燒壞的。 如果卡死,更會大大超過其額定功率,短時間內就可燒毀電動機。 數據是客觀的,樓主的算法有問題。 簡單辦法:測量電機的電壓、電流,可知是否超出額定功率。 |
---|---|
|