思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

jzzjzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 201 點
下載積分: 568 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2025-04-18
查看jzzjzq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-16 10:56
最近寫一個程序,有四臺西門子S1200之間通過TCP協議互聯,通訊的數據都是用字節發送,接受端使用這些數據時,卻是以字或雙字使用。目前我不了解的是
A  發送數據是否默認是字節?能不能本來是INT就發送INT?
B 如果原數據為INT,而只能發送字節,接受端使用這個數據時,是否只能用DBX.DBWX 這樣的形式來引用?這樣可以使用,但是會報無法通過變量來分配的警報。我感覺好似不是正規途徑。
可能很基礎,但是看手冊沒有找到相關的說明,還請各位幫助。
jzzjzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 201 點
下載積分: 568 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2025-04-18
查看jzzjzq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-16 12:25
引用
引用第1樓湛藍小爾于2018-07-16 11:20發表的  :

不是非得BYTE,參考我的帖子,TCP通訊,你找一下。
定義發送和接收的數組和ARRY,INT也是可以的。取消優化塊的訪問

如果發送INT,指令里的LEN是否要乘2呢?另外,我的數據并不是很規整的INT或是BYTE,假如用BYTE發送了INT數據,要如何引用]呢?望賜教

例如此圖中的數據


在引用時這樣寫是否正確

[ 此帖被jzzjzq在2018-07-16 12:52重新編輯 ]
jzzjzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 201 點
下載積分: 568 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2025-04-18
查看jzzjzq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-17 16:10
引用
引用第3樓湛藍小爾于2018-07-17 08:36發表的  :
你到底需要發送什么樣的數據,我給你舉個例子

有Bit也有INT也有dint。
所以統一按BYTE發的,現在的問題就是接收到以后,用那種方式引用收到的數據。我上貼中有圖,請幫忙看一下是否正確。
是否是這樣的,比如A (PLC)發送到B(PLC)    12個BIT、5個BYTE,3個INT。那么在A的發送塊 依次建立12個BIT、5個BYTE,3個INT。
同樣,在B(PLC)接收塊里依次建立12個BIT、5個BYTE,3個INT,然后發送和接受指令的LEN長度都定為13個字節,這樣是否正確?
[ 此帖被jzzjzq在2018-07-17 16:27重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 精品久久久久久午夜 | 精品乱码一区二区三区四区 | 久久女人 | 福利一区在线视频 | 久久久午夜 | 国产欧美一区二区成人影院 | 久青草国产在视频在线观看 | 成年女人看片免费视频频 | 国产美女精品人人做人人爽 | 久久精品国产一区二区三区不卡 | 成人午夜性a一级毛片美女 成人性色大片 | 毛片三| 成人淫片免费视频95视频 | 超碰97人人射妻 | 精品福利资源在线导航网址 | 美女三级在线 | 那种视频在线观看 | 国产在线视频不卡 | 免费狼人久久香蕉网 | 国偷自产一区二区免费视频 | 国产一级在线视频 | 国产日韩欧美一区 | 夫妻黄色一级片 | 国产精品变态重口在线 | 国产亚洲精品国看不卡 | 国产不卡毛片 | 精品国产污污免费网站入口 | 国产一二三四区在线观看 | 国产综合在线观看 | 精品香蕉伊思人在线观看 | 国产亚洲精品bv在线观看 | 国产精品毛片久久久久久久 | 成人97 | 久久伊人热| 免费看黄色a级片 | 国产一级特黄特色aa毛片 | 国产特黄一级一片免费 | 国产精品吹潮在线播放 | 久久精品a国产一级 | 草草线在成年免费视频网站 | 国产精品第二页在线播放 |