樓主  發表于: 2018-07-12 11:07
拋丸機拋頭電機11KW,接觸器型號是CJX2-3210,斷路器型號是DZ108-32。用接觸器直接控制電機,一次運行時間在30分鐘到1小時,經常造成接觸器觸點粘連后彈不上來,或者斷路器燒壞一路不通缺相,除了加變頻器外,大神們有什么辦法能解決此問題
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-13 08:01
接觸器及斷路器選型過小造成的。11KW三相設備,正常運行時純電阻型理論值(功率因數為1時)都達到16A電流,電機屬感性設備,正常運行時能達到0.8就很好了(此時電流20A以上),何況啟動時甚至才0.3-0.5,按0.5算,電流>33A,已經超了所選接觸器及斷路器的額定電流。
更換接觸器及斷路器是肯定的,最少額定電流40A以上(接觸器),斷路器選50A的D型的吧。電機防護用熱過載保證就行,不必用斷路器來防止。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(cunguang07) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 久久久网久久久久合久久久久 | 国产综合婷婷 | 免费日本网站 | 国产91高清 | 黄色在线免费网站 | 精品久久久久中文字幕日本 | 国产精品免费观看视频播放 | 国产精品日日爱 | 国产日韩欧美 | 久国产精品视频 | 成人老司机深夜福利久久 | 久久99国产精品久久 | 国产四虎精品8848hh | 国产日韩免费视频 | 久久免费视频观看 | 精品国产免费一区二区三区 | 大学生一级毛片高清版 | 国产精品一级片 | 国产微拍一区二区三区四区 | 免费播放哟哟的网站 | 国产农村精品一级毛片视频 | 久久精品成人欧美大片免费 | 精品久久国产 | 大色综合 | 国产全黄a一级毛片视频 | 成人午夜小视频 | 成人精品免费视频 | 久久久久久国产视频 | 福利视频观看 | 久久精品国产亚洲麻豆小说 | 俄罗斯毛片免费大全 | 免费国产精品视频 | 国产国产人免费观看在线视频 | 国产精品自在线拍 | 国产美女精品视频 | 大学生一级毛片高清版 | 久久国产三级精品 | 免费高清资源黄网站在线观看 | 韩国三级大全久久网站 | 国产在线喷潮免费观看 | 成人性生交大片免费看午夜a |