思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

工控阿正
一切的一切從現在開始.用自己的態度闖出一片天
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 120 點
下載積分: 653 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2016-06-24
最后登錄: 2023-12-29
查看工控阿正的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-20 16:21
大家好,我們公司有一臺設備,功率大概是2KW,在公司調試從來沒有跳閘,拉到客戶現場后,只要一上電客戶現場帶漏保的插座就跳閘,漏保是10mA的,設備有3個伺服,一個400W,2個100W,松下的伺服,斷開伺服的電源再上電就不會跳閘,拆除底線后,不會跳閘,但是現場反饋不接地線碰到機臺會有電打到手,現在不知道是什么問題了,各位前輩幫忙分析一下是什么問題,謝謝!
遇上方知有
路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 736 點
下載積分: 4077 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2017-07-16
最后登錄: 2025-02-25
查看遇上方知有的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-21 08:44
把三樓和四樓的結合在一起就比較完美了
客戶現場 地線和零線斷在一起了  很多老廠都是這樣鳥樣子 廠里的電工為了省事底線和零線擰到一起
我的做法:
如果客戶現場有水管直接綁在水管上
沒有的 讓他準備一個1.2M的鋼筋 打入地下 再解設備

伺服、變頻的供電斷路器不能用漏保,即使要用,也要用30mA以上的。
像二樓說的,伺服、變頻自身會產生感應電,這也是為什么伺服、變頻的使用手冊上會明確標注各伺服之間或各變頻器之間的安裝距離必須要大于等于50mm的原因。如果不接地線,伺服、變頻器就會使機臺產生感應電,但接地之后,伺服、變頻的感應電針對供電電源來說,相當于漏電,尤其是針對30mA以下的漏保,幾乎就是相當于稍微有點不平衡就會跳閘。     
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bruce2020) 真誠感謝!
  • 路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索

    主站蜘蛛池模板: 国产真实乱子伦精品 | 免费成人高清 | 国产黄色大片 | 国产97视频在线观看 | 久久久久久夜精品精品免费啦 | 古装全套 毛片 | 老外一级毛片免费看 | 久久九九有精品国产56 | 波多野结衣视频一区 | 久久精品www | 久久最近最新中文字幕大全 | 男女交性粗大视频播放 | 国产精品四虎在线观看免费 | 黄色三级网 | 毛片毛片毛片毛片 | 国产一精品一aⅴ一免费 | 国产美女精品在线观看 | 久久夜夜| 国产在线精品一区二区三区不卡 | 黄色片免费在线观看 | 不卡一二区 | 国产网站视频 | 国产高清美女一级a毛片久久w | 免费高清在线影片一区 | 艹久久 | 欧美a在线看 | 国产色av | 国产91久久最新观看地址 | 免费在线a | 看真人一级毛片 | 成年女人色毛片免费 | 明星国产欧美日韩在线观看 | 国产精品人成在线播放新网站 | 免费在线观看一级毛片 | 精品视频网| 免费播放国产一级 | 国产免费无遮挡在线观看视频 | 波多野结衣在线高清视频 | 国产国语在线播放视频 | 免费国产成人高清在线看软件 | 国产91区精品福利在线社区 |