三菱FX3U通過RS指令如何與多個溫控器同時通訊,并讀取各個溫控器的PV值和SV值。

當與溫控模塊通訊(研華4018+)時,模塊上有8個通道,如何讀取模塊上每個通道的數據?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2856 個
工控威望: 3629 點
下載積分: 3542 分
在線時間: 3818(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-04-16
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-27 19:11
引用
引用第26樓wen2013于2018-06-19 08:46發表的  :
感謝!測量數據的地址是H1000,不是H2A。怎么輪流讀取,幫幫忙,能寫下大概的范例程序嗎?輪流的話是不是要寫多個RS指令,只要不同時接通,還是對M1和M2等進行輪流接通就可以了?還有輪流的話,讀取一個數據到PLC的時間間隔最小是多少?


modbus 實際地址都會偏移一位,如說明書地址為40001,采用4X時,RS命令讀取時地址應該0000,而不40001
可以通過監控串口,得到詳細地址。
輪流的讀取多個設備的話,可以通訊FOR來循環,通過站號變址來讀取,

PLC發送的數據可以通過電腦用usb轉485用軟件監控到,
電腦接收的報文是否和需要讀取設備的作比較就可以。

http://www.simplymodbus.ca/FAQ.htm
[ 此帖被tingfenghu在2018-06-27 19:16重新編輯 ]
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/

主站蜘蛛池模板: 高清一级毛片一本到免费观看 | 精品国产品国语在线不卡丶 | 久久午夜精品视频 | 成人国产亚洲 | 久久久99精品免费观看精品 | 国产麻豆精品手机在线观看 | 国产在线观看黄色 | 成人欧美s视频在线观看 | 久久国产精品范冰啊 | 狠狠狠狠狠狠干 | 国产欧美精品亚洲桃花岛 | 国产妇乱子伦视频免费 | 国产中文字幕在线观看 | 久久毛片久久毛 | 久久国内精品自在自线观看 | 国产91香蕉在线精品 | 韩国三级日本三级美三级 | 操青青 | 国产美女在线精品免费观看 | 久久久91精品国产一区二区三区 | 久草手机在线观看视频 | 久久美女精品 | 国产成人91青青草原精品 | 国产成人亚洲合集青青草原精品 | 国产自在线 | 国产一区视频在线播放 | 精品视频免费 | 久久精品成人一区二区三区 | 国产综合久久久久久鬼色 | 激情在线观看视频 | 精品亚洲永久免费精品 | 国产成人综合久久亚洲精品 | 国产精品一区二区久久精品 | 久久www免费人成精品 | 国产麻豆久久 | 精品久久久久久久久久 | 国产麻豆精品原创 | 国内精品一区二区三区αv 国内精品自在欧美一区 | 国产做a爰片久久毛片 | 国产国产精品人在线观看 | 国产精品视频一区二区猎奇 |