不同品牌的PLC之間交換數據,用什么通訊方式最簡單方便,    MODBUS RTU  或者Ethernet  IP    還是??????  有無樣例
****************************學海無涯****************************
conchnit
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 456 點
下載積分: 6127 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2013-03-17
最后登錄: 2025-02-20
查看conchnit的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-18 15:07
引用
引用第3樓michael.guan于2018-05-18 11:29發表的  :
1. 使用具有相同協議的通訊模塊,如某品牌的PLC與西門子的PLC通訊,且該品牌的PLC模塊中有支持DP或PN協議的模塊,那么在該品牌的PLC上追加這個模塊,使它變成支持DP或者PN協議的PLC;
2. 使用通用協議,如Modbus-RTU、Modbus-TCP等通用協議,基本上大品牌的PLC都能支持;
3. 使用無協議通訊,兩邊都自己寫通訊程序,通訊報文格式、波特率等自己定義,這種方法在調試的時候會比較麻煩,報文中有一個字符不對,或者通訊參數有一樣不匹配,都要調很長時間。

此樓正解.IEC應該出一個相關規定. 或者指定CODEsys
踏實走好每一步. 承接自動化項目.

主站蜘蛛池模板: 播放一级片 | 成人国产在线不卡视频 | 黄毛片一级毛片 | 国产中文视频 | 国产真实乱子伦精品视 | 久草青青| 久久久国产99久久国产一 | 久久久久久久国产高清 | 免费在线观看h片 | 国产精品青草久久久久婷婷 | 国产另类ts人妖一区二区 | 成人aaa| 国产成人鲁鲁免费视频a | 国产热| 精品剧情v国产在线麻豆 | 国产欧美曰韩一区二区三区 | 黄色绿象 | 九九精品视频一区在线 | 免费久久久久 | 麻豆国产视频 | 国产精品精品国产 | 国产高清www免费视频 | 成年看片永远免费 | 成人免费淫片在线费观看 | 女人毛片 | 国产日韩线路一线路二 | 黄色激情在线观看 | 国产a v高清一区二区三区 | 国产一区二区视频免费 | 国产日韩在线观看视频 | 国产人妖ts在线看网站 | 国产天堂网 | 国产韩国精品一区二区三区 | 国产日韩精品视频一区二区三区 | 国偷自产一区二区免费视频 | 成人在线毛片 | 美国成人a免费毛片 | 国产a级三级三级三级 | 国产精品久久久久久一级毛片 | 黄色片视频在线 | 欧美a在线播放 |