各位請教一個控制上的問題:
我想用2個開關量控制燃燒機的大、小火。從而來把溫度控制在一個范圍(設定值的正負5度)。PLC輸出用晶體管的。不知道PLC編程能否實現?自我糾正一下,在概念上晶體管可能不屬于開關量,總之就是用晶體管輸出2個通道,帶2個繼電器,能否通過plc編程把溫度控制在一個范圍?如果可以實現,編程的思路該怎樣?
ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 338 點
下載積分: 13781 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2025-04-04
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-18 12:45
可以,用晶體管PLC的Y0,Y1,Y2,Y3的脈沖輸出端子來控制用來調節大小火的伺服閥,只要你程序做得夠好精度可以做到很準確都可以。只不過溫度測量信號你用什么方法讀取呢,在溫度測量方面還是要依賴模擬量模塊來測量,要不然你用來控制大小火沒有信號反饋怎么知道所控制的現場是大火還是小火呢?所以,還是買專門的控制器方便點。
ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 338 點
下載積分: 13781 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2025-04-04
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-18 14:44
現場有溫度顯示沒有用,要能夠把信號反饋到PLC才有用呀,只有能夠進到PLC才可能實現閉環控制,溫度才能準確控制呀。

主站蜘蛛池模板: 久久婷五月综合 | 国产一区不卡 | 久久综合五月天婷婷伊人 | 精品国产一区二区三区国产馆 | 国产精品亚洲一区二区三区久久 | 久青草免费在线视频 | 久久曰| 黄色片网战 | 国产精品资源在线观看网站 | 国产一区二区久久久 | 国产精品亚洲第一区在线28石 | 牛牛影院毛片大全免费看 | 久久性 | 久久九| 成年黄色片| 黄色在线观看视频网站 | 国产成人一区二区三区在线视频 | 国产精品jizz在线观看网站 | 激情免费视频 | 九九人人 | 精品一区精品二区 | 国产青草亚洲香蕉精品久久 | 国产一级片在线 | 国产成人手机在线 | 国产成人综合久久综合 | 男女午夜24式免费视频 | 黄色网址视频在线播放 | 国产欧美日本在线观看 | 国产观看在线 | 国产妇女性爽视频免费 | 毛片在线不卡 | 黄色片在线网站 | 成人精品一区二区三区中文字幕 | 国产九九在线观看播放 | 成人福利在线观看免费视频 | 国产高清一级伦理 | 久久蜜桃视频 | 国产一区二区成人 | 国产91精品福利在线观看 | 久久亚洲精品视频 | 国产ts系列 |