一個工廠,主電源是一個交流接觸器,通過一個剩余電流漏電保護器控制,幾個三相空氣開關分幾路供電,零線基本是全車間共用,現在是隨便哪里漏電,就全廠跳閘,大家認為改哪種漏電保護好呢?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11632 個
工控威望: 19012 點
下載積分: 13451 分
在線時間: 2739(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-04-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-26 12:57
盡信書不如無書,漏電保護設置是有大學問的。每個企業工況環境不一樣,選擇方式也不一樣。照搬電工非得折騰死。真正要起到安全保護先把工廠的配電線路按TN-S或TN-C-S正確配置,每臺電氣設備嚴格接好PE線,每個控制單元配置斷路器電流要合理(至于啥叫合理自己去看書吧),移動手持電氣設備建議配置動作電流30m以下的漏電保護開關。真正做好的TN-S系統,一旦設備漏電會形成短路電流,足以跳開斷路器(重要的事情再說一遍,斷路器電流要選擇合理)。至于設備的、線路的容性、感性漏電流空氣開關是不會誤動作的。最后強調一句,PE線不是隨便弄根小細線就可以蒙混(因為形成短路電流別出現開關還沒跳閘自己先給燒斷了),漏電開關是給那些不會正確布置電網的人補充用的。
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之

主站蜘蛛池模板: 欧美h在线观看 | 韩国黄色a级片 | 男女午夜性刺激 | 成人免费视频一区二区 | 岛国片免费观看 | 久久久久久全国免费观看 | 国产亚洲精品国看不卡 | 久久国产亚洲 | 精品热99| 久久国产精品高清一区二区三区 | 国产伦精品一区二区三区 | 国产一级性片 | 国产成人福利免费视频 | 黄色视屏免费在线观看 | 国产精品久久久久久久久久98 | 国产深夜福利 | 九九热国产视频 | 国产综合精品一区二区 | 国内精品久久精品| 国产成人精品免费视频软件 | 国产九九免费视频网站 | 久久久噜噜噜久久 | 免费看的黄色小视频 | 麻豆69| 激情黄色小视频 | 国产99re在线观看只有精品 | 老司机深夜福利ae 入口网站 | 久久精品全国免费观看国产 | 久久精品视频网站 | 国语精品91自产拍在线观看二区 | 国产精品久久久99 | 国产伦子伦视频免费 | 国产精品成 | 久久99国产一区二区三区 | 韩国特级一级毛片免费网站 | 免费看a毛片 | 国产成人禁片免费观看视频 | 久久九九精品视频 | 高清国产在线 | 国产精品成人观看视频国产 | 国产精品毛片无码 |