我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
luciferm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2015-11-25
最后登錄: 2021-01-09
查看luciferm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-10 13:28
謝謝指導,能否給一個比較好用的,加裝在plc進線端的濾波器型號和廠家
引用
引用第7樓douwz于2017-03-09 17:51發表的  :
我曾經遇過這樣問題,干擾的儀表都不能工作了,更不用說PLC和觸摸屏了,已解決。
我的方法是,所有變頻器進線加消磁環,變頻器單獨安裝一個接地預埋件和設備的要相隔3米以上(這樣基本就解決了)
如果還不放心,把PLC電源加隔離變壓器和濾波器。

主站蜘蛛池模板: 精品视频在线免费看 | 免费鲁丝片一级观看 | 国产精品无码久久综合网 | 可以免费看毛片的网站 | 精品视频一区二区三区免费 | 男女在线无遮挡毛片免费 | 成人男女网18免费视频 | 久久精品一区二区免费看 | 九一福利 | 黄色aa级片 | 国内一区二区三区精品视频 | 久久成人国产精品免费 | 国产精选在线播放 | 看看免费a一片欧 | 免费99精品国产自在现线观看 | 免费一级大毛片a一观看不卡 | 国产成人综合亚洲 | 国产69精品久久久久99 | 国产成人深夜福利在线观看 | 黄色成年人视频 | 久热精品视频在线观看 | 国产麻豆精品手机在线观看 | 国产免费午夜 | 国产福利自产拍在线观看 | 国产一级淫片免费大片 | 国产尤物精品视频 | 久热99| 国产成人www免费人成看片 | 久久手机精品视频 | 国产福利在线观看一区二区 | 国产精品福利在线观看 | 韩国啪啪高清网站 | 男操女免费视频 | 看国产一级毛片 | 国产在线永久视频 | 国产成人综合95精品视频免费 | 国产精品久久自在自线观看 | 九九大香尹人视频免费 | 精品福利一区二区在线观看 | 久青草视频97国内免费影视 | 久久精品国产久精国产 |