樓主  發表于: 2017-03-08 09:58
我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
douwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 484 點
下載積分: 4095 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2011-01-07
最后登錄: 2025-02-12
查看douwz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-09 17:51
我曾經遇過這樣問題,干擾的儀表都不能工作了,更不用說PLC和觸摸屏了,已解決。
我的方法是,所有變頻器進線加消磁環,變頻器單獨安裝一個接地預埋件和設備的要相隔3米以上(這樣基本就解決了)
如果還不放心,把PLC電源加隔離變壓器和濾波器。

主站蜘蛛池模板: 男人天堂aa| 精品视频 九九九 | 国产一级性片 | 国产精品三区四区 | 久久久91精品国产一区二区三区 | 国产精品久久久久久一级毛片 | 国产午夜一区二区在线观看 | 久久888| 国产精品国内免费一区二区三区 | 国产网站免费在线观看 | 国产免费片 | 九九99久麻豆精品视传媒 | 免费60分钟床上色视频无限 | 国内视频一区二区三区 | 成人欧美一区二区三区视频 | 福利在线小视频 | 鲁丝片一区二区三区毛片 | 国产免费高清无需播放器 | 美女视频一区二区 | 黄色一级性生活片 | 夫妻毛片 | 国产精品亚洲专一区二区三区 | 男女做a一级视频免费观看 男人的天堂久久精品激情 男人的天堂在线观看视频不卡 | 九九热国产视频 | 久久国产精品ww | 久爱免费观看在线网站 | 国内精品久久久久久久久 | 国产免费a | 久久精品国产72精品亚洲 | 免费在线一级毛片 | 国产高清在线精品免费不卡 | 国产美女久久久久久久久久久 | 久久蜜桃视频 | 国产精品久久久久毛片 | 国产第一自拍 | 六月丁香深爱六月综合激情 | 成年人黄色免费网站 | 国产aaaaaa| 韩国特级毛片 | 精品国产综合区久久久久久 | 国产专区第一页 |