還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發(fā)帖數量: 3848 個
工控威望: 4303 點
下載積分: 141756 分
在線時間: 6627(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-03-20
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-05-05 11:18
你那是電壓檢測還是電流檢測
電壓COM接負信號線接正
電流要用串  COM VI
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663

主站蜘蛛池模板: 免费中文字幕视频 | 久久久久久一级毛片免费无遮挡 | 国产成人麻豆精品 | 国产精品亚洲综合一区 | 国产美女视频免费看网站 | 国产真实乱子伦精品视 | 国产精品成人免费福利 | 老子影院午夜伦不卡亚洲 | 久久一区二区精品综合 | 国产精品成人免费 | 久久精品国产99国产精品 | 农村寡妇一级毛片免费播放 | 就要精品综合久久久久五月天 | 黄a毛片 | 免费一级毛片清高播放 | 国产精品久久自在自线观看 | 国产不卡在线 | 精品热久久 | 黄色亚洲| 国产成人精品久久一区二区三区 | 大美女久久久久久j久久 | 成人国产亚洲欧美成人综合网 | 久久久久国产一级毛片高清版 | 国产小视频免费在线观看 | 久草久草久草久草 | 国产vs久久 | 国产精品久久久久久久久久一区 | 毛片黄片一级片 | 超91精品手机国产在线 | 免费看a毛片 | 毛片不卡一区二区三区 | 麻豆国内精品欧美在线 | 黄在线观看网站 | 国产精品欧美亚洲日本综合 | 国产亚洲高清视频 | 国产亚洲第一 | 丁香激情综合色伊人久久 | 精品国产日韩亚洲一区91 | 精品久久久久久久九九九精品 | 国产麻豆久久 | 久久久久久一级毛片免费野外 |