中央空調外機8匹,額定電功率消耗6KW,滿負荷時消耗的是每相2KW還是6KW?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9718 個
工控威望: 8616 點
下載積分: 16823 分
在線時間: 5336(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-04-29
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-13 17:25
如果:  額定電功率消耗6KW,滿負荷一小時就應該是6度電。不滿負荷,現在有變頻功能,應該會只有1-3度電。

但空調的“匹”和電機的“P”我不確定是不是一樣。

百度了一下,有人說:

在空調設備中,1匹指給壓縮機輸入735W的功率所能產生的制冷量。

所以6匹的用電量為735*6/1000=4.41KW,每小時耗電4.41度

8匹的用電量為735*8/1000=5.88KW,每小時耗電5.88度
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小蜜蜂) 熱心助人!雖然站長答非 ..
  • 下載積分:+5(靜芳) 柜機沒有變頻的吧。。。
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

    主站蜘蛛池模板: 国产在线免 | 久久看免费视频 | 国产精品手机在线 | 国产一级网站 | 国产福利在线免费观看 | 国产一级一片免费播放 | 国产成人啪精品视频免费网 | 国产精品va在线播放我和闺蜜 | 韩国午夜精品理论片西瓜 | 久久99国产精品免费观看 | 国产成人一区二区三区视频免费 | 国产视频一区二 | 久久香蕉网站 | 免费久久精品视频 | 国产香蕉视频在线播放 | 久久国产成人亚洲精品影院老金 | 精品视频久久久久 | 久久91综合国产91久久精品 | 国产91蝌蚪 | 黄色网点 | 国产激情视频在线观看 | 久久伊人精品青青草原2021 | 国产特级毛片潘金莲 | 女黄人东京手机福利视频 | 国产一区二区三区毛片 | 精品日本亚洲一区二区三区 | 免费视频一区 | 久久精品国产99国产精偷 | 草久久网 | 毛片福利 | 免费看片在线 | 国产精品亚洲专区在线观看 | 国产欧美日产激情视频 | 看免费一级毛片 | 久久素人 | 福利视频99 | 国产一区二区在线观看视频 | 黄色片韩国 | 国产色综合网 | 国产精品无卡无在线播放 | 久久久久性 |