大家好,現在碰到一個問題,控制器位三菱3UPLC, 動力為信捷伺服電機,同步輪送線材,送兩段,比如設定總長度為1000MM,第一段位200MM,實際送出來可能只有180MM《每次不一樣,反正是短》,第二段送800MM,可能只有780MM。起初以為是起步瞬間速度過大導致打滑,后將伺服電機加減速時間加大,會稍稍好一點,但是這樣還是達不到客戶給的公差要求《公差范圍是正負5MM》,而且這樣效率跟不上。后我加了一個外置編碼器,我的想法是,我每次送線的長度靠的是編碼器的數值來確定線材長度,問題在于,起步的時候有加減速,沒關系,但我無法確定什么時候編碼器是數值到了,所以我也就無法提前減速,這樣一來,伺服從我PLC給他停止到真正停下會有慣性,過沖,因為是送兩段,兩次下來,誤差基本上在5MM多了,有沒有什么好的方法?
zhou196311
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 199 點
下載積分: 8092 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2025-03-12
查看zhou196311的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-19 16:08
你設一減速區域具體長度需現場調試(50~100mm),輸入長度時,自觸摸屏中將減速區減除,執行程序時,到長度-減速長度時,跳轉執行減速程序后停止。

主站蜘蛛池模板: 免费60分钟床上色视频无限 | 精品国产午夜久久久久九九 | 国产精欧美一区二区三区 | 成人毛片100部免费看 | 国产精品久久国产三级国电话系列 | 久久老司机波多野结衣 | 久久国产三级精品 | 久久精品人人做人人爽 | 免费看a级毛片 | 黄色aa一级片 | 久久国产网站 | 免费看黄30分钟 | 黄色短视频在线播放 | 国产高清国内精品福利色噜噜 | 国产精品视频二区不卡 | 国产在线一区二区视频 | 国产精品亚洲综合久久 | 看毛片免费| 狠狠操操操 | 国产黄色在线网站 | 国产精品久久久久久久免费大片 | 毛片在线播放网址 | 久久久四虎成人永久免费网站 | 免费一级国产大片 | 加勒比色久综合在线 | 成人欧美一区二区三区视频xxx | 国产欧美日韩在线人成aaaa | 免费一级做a爰片久久毛片潮喷 | 国产精品久久久久久久久久直 | 激情午夜影院 | 久久这里只有精品免费看青草 | 久久精品美女久久 | 国产黄色片在线播放 | 毛片无码国产 | 草草影院国产第一页 | 国产精品视频久久久久久 | 精品国产香蕉在线播出 | 成人精品国产亚洲 | 麻豆 mp4 | 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 国产高清一区二区三区视频 |