三菱q系列plc可以在梯形圖中強制外部io口off嗎,編程軟件中是如何實現強制外部io口的?是否可以在自己的程序中實現?求助各位大神啊
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 53978 分
在線時間: 1126(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-04-02
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-15 11:05
這是設計觀念問題
外部輸入(X接點),要忠實反映目前接點狀況,不可以用強制方式來作虛擬顯示。
在一些重要的保護上,會採用B接點的方式來作為參考指標。
如果要作模擬或其他用途,可採5F方式。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 53978 分
在線時間: 1126(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-04-02
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-15 16:16
B接點---常閉接點(NC)。
A接點---常開接點(NO)。

A接點-----常用於一般按鈕開關,當按鈕按下,送出訊號,執行動作。
B接點-----常用急停開關,訊號保持常通,當按鈕按下,訊號中斷,動作停止。
                  如此可避免當線路被咬斷、鬆脫時,無法發出訊號讓動作停止。

主站蜘蛛池模板: 国产精品青青青高清在线 | 国产综合精品久久亚洲 | 精品自拍视频 | 国产情侣真实露脸在线最新 | 免费看一级视频 | 久久手机精品视频 | 国产综合欧美 | 久久精品a亚洲国产v高清不卡 | 国产91精品福利在线观看 | 国产亚洲精品美女久久久久 | 国产精品第44页 | 国产精品一区二区久久精品涩爱 | 老司机免费福利视频无毒午夜 | 黄色片小视频 | 黄色四虎影院 | 久久久亚洲欧洲日产国码606 | 嫩草影院精品视频在线观看 | 九九九九九九 | 成人国产精品免费视频 | 国产欧美日韩综合在线一 | 美女网站一区二区三区 | 国产肥老妇视频一 | 国产成人高清亚洲一区久久 | 超级97人人公开视频 | 免费人成在线观看 | 麻豆国产免费影片 | 国产成人免费高清在线观看 | 国产午夜亚洲精品不卡 | 免费视频亚洲 | 福利小视频在线播放 | 国产高清中文字幕 | 毛片综合 | 久热香蕉视频 | 看全色黄大色黄大片色责看的 | 激情奇米| 久久精品国产只有精品2020 | 玖玖成人| 波多野结衣视频免费在线观看 | 久久99国产精品视频 | 波多野结衣视频一区二区 | 久久午夜鲁丝片午夜精品 |