各位大大好~

目前我接線的方式有幾種~
1.
OPC 給 24V

PP 給0V  
PG 給Y0
NP 給0V
NG 給Y1

伺服參數 為 正邏輯 ~可動(負邏輯不可動)

2.
OPC 給24V
PP給Y0
NP給Y1

伺服參數為負邏輯~可動

3.
OPC 給24V

PG 給Y0
NG給Y1
此時 PP與NP 必須接在一起 才可動(負邏輯)

以上~求解~感謝!

哪個才正確呢??
kyokof1989
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 96 點
下載積分: 388 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2015-06-28
最后登錄: 2024-08-21
查看kyokof1989的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-05 14:32
大大說的參數 目前是看得懂~

我用得PLC 是 FBS-40MCT

就是配線上 哪種才是正確~跟他為何三種方式 都會動!?

比較不瞭解 ~

至於 大大提供的
PAXX
PBXX
.
.
.
這類的參數 是否有規格表 可以參考呢??

感謝你喔~

主站蜘蛛池模板: 国产人妖ts在线视频观看 | 免费看美女毛片 | 超91精品手机国产在线 | 国产美女视频网站 | 免费鲁丝片一级观看 | 国产综合在线播放 | 久久精品一区二区 | 牛牛a级毛片在线播放 | 激情欧美在线 | 国产在线一区二区 | 国产精品国产三级国产爱网 | 久久99精品久久久久久牛牛影视 | 久久久久激情免费观看 | 久久精品夜色国产 | 精品在线免费观看视频 | 精品在线观看视频 | 牛仔裤美女国产精品毛片 | 国内免费自拍视频 | 草草视频人人爽 | 国产在线麻豆自在拍91精品 | 国产精品伦子一区二区三区 | 免费国产成人午夜在线观看 | 久久精品国产999久久久 | 波多野结衣在线视频免费观看 | 国产97视频在线观看 | 九九九在线视频 | 激情三级视频 | 极品久久 | 广州一级毛片 | 美国aaaa一级毛片啊 | 精品动漫在线观看视频一区 | 黄色a级 | 久久综合九色综合77 | 国产日韩高清一区二区三区 | 久久精品亚洲精品国产色婷 | 波多野在线播放 | 国产精品成人免费福利 | 久热九九 | 久久综合伊人 | 久久久久久久一线毛片 | 国内外精品影视大全 |