開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。
以FX1S-30MR為例
我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通;
提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可?
2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎?
3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大?
以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點
acer666
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 126 點
下載積分: 632 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-05-01
最后登錄: 2017-08-16
查看acer666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-04 23:08
今天剛好在更換 FX2N 換成 FX3U

FX3U (輸入側)
S/S 輸入共同點      24V 內部正電壓    0V內部負電壓
多了一個 S/S接點,其實在跟使用者說你可以使用PNP 或是 NPN來運用

S/S接0V =>輸入共同點是負電壓。X0~Xn接上正電壓
S/S接24V =>輸入共同點是正電壓。X0~Xn接上負電壓

FX2N (輸入側)
沒有S/S輸入共同點,因為它已經被規定好了
所以沒有pnp方式來運用
COM內部負電壓  24+內部正電壓
FX2N的COM,不是指輸入共同點是負電壓,它只是供應負電壓而已
而輸入共同點的電壓是正電壓

提供給你,我今天遇到的

因為我用FX3U系列,而少使用FX2N
一開始我也是誤以為FX2N的COM是輸入共同點,就很開心的給它接上 0V,而X0~X17都給它接上24V
PLC通電之後,輸入信號燈沒有一個是亮的
上網查了一下是我接錯
更換正負電壓之後,正常使用 : )

如有任何錯誤,涵請前輩們用力鞭策指正    謝謝各位

主站蜘蛛池模板: 国产成人一区二区三中文 | 国内精品久久久久影院免费 | 久久精品亚洲日本波多野结衣 | 国产高清看片日韩欧美久久 | 久久99久久精品国产只有 | 久久99国产精品视频 | 国产特黄特色a级在线视频 国产特级片 | 久久精品亚洲日本波多野结衣 | 久热首页 | 国产成人精品亚洲77美色 | 国产成人亚洲综合在线 | 国产美女a做受大片在线观看 | 国产色综合网 | 国产第6页 | 国产成人精品影院狼色在线 | 麻豆精品a在线观看 | 精品日韩欧美国产一区二区 | 激情五月网站 | 精品国产高清久久久久久小说 | 看片网站黄色 | 美女被日在线观看 | 国产福利久久 | 激情国产视频 | 国产精品视频观看 | 国产香蕉在线视频 | 国产精品一区在线麻豆 | 国产精品一区二区不卡的视频 | 国产一区在线免费观看 | 可以在线观看的懂得视频 | 国产乱辈通伦影片在线播放亚洲 | 黄色片网站在线观看 | 国产精品第三页在线看 | 狠狠狠狠狠狠狠狠狠狠 | 国产精品福利一区 | 久久一区二区明星换脸 | 久久精品亚洲一级毛片 | 国产欧美在线亚洲一区刘亦菲 | 精品理论片一区二区三区 | 国产自一区 | 成人午夜性a一级毛片美女 成人性色大片 | 免费网站入口 |