西門子 S7-200    CPU226    每次周末休息關機2天后,在周一開機時電機正反轉中的正轉接觸器不停得跳,在大概30-40分鐘之后又恢復正常!什么原因???求解
注:開機時沒有給正轉信號,且正轉時PLC對應的指示燈不亮?
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 410 個
工控威望: 3292 點
下載積分: 7677 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-04-08
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-10 17:15
應該是PLC內部控制正轉的電路質量不好,或者受潮、污損而導電導致接觸器接通。開機后,PLC自身及電柜內其他電器散發的熱量慢慢把PLC烘干,絕緣恢復后就正常了。
還有可能就是干擾。
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 410 個
工控威望: 3292 點
下載積分: 7677 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-04-08
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-10 17:29
一個簡單的判斷方法:下回它再跳的時候,你把PLC輸出點上控制正轉接觸器的線斷開,還跳的話就去查外圍的線;不跳的就是PLC內部的問題。

主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久这里只有精品 | 国产成人亚洲综合无 | 久草青草 | 国产一区二区三区在线看片 | 国产欧美日韩视频在线观看 | 免费五级在线观看日本片 | 波多野结衣手机视频一区 | 蜜桃视频一区二区在线观看 | 成人亚洲天堂 | 久久噜噜噜久久亚洲va久 | 国产色综合网 | 国产ts精品人妖系列 | 国产ts| 免费观看a级完整视频 | 久久特级毛片 | 精品视频在线观看视频免费视频 | 久青草国产在线视频_久青草免 | 久久久国产精品免费视频 | 九九99香蕉在线视频美国毛片 | 狠狠干网站 | 久久久中文字幕日本 | 国产高清不卡视频 | 久久精品道一区二区三区 | 免费精品99久久国产综合精品 | 国产成人一级片 | 成人精品一区二区三区校园激情 | 精品国产免费久久久久久婷婷 | 狠狠色成色综合网 | 国产v精品欧美精品v日韩 | 久久九九免费 | 国产一级做a爱片久久片 | 免费一区二区三区久久 | 激情视频在线观看网站 | 成人av手机在线观看 | 国产91调教 | 毛片永久新网址首页 | 福利一二三区 | 国产高清视频免费在线观看 | 国产精品激情综合久久 | 国产一及片 | 精品视频一区二区三区四区五区 |