jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
![]() |
兩臺三菱Q03UDE PLC 內置以太網通訊 有人會嗎 今天按照說明書上寫出來的程序 調試有問題 打電話給三菱技術支持 墨跡半天居然來一句 他們不知道讓我自己研究 服了! |
---|---|
|
williamlee9
級別: 探索解密
![]() |
別問三菱技術支持了,問問經銷商。我也在研究這個,你是加了個HUB來聯網嗎?我的更復雜,還有三菱工業機器人聯網 |
---|---|
|
williamlee9
級別: 探索解密
![]() |
我下載程序試了,按手冊端口什么的都設置了,D500也沒有接收到數據,我在想是用這種方式嗎?三菱沒有一個特有的變量區來實現數據傳輸?像S7-300那樣,通過組態,有自己的通訊區 |
---|---|
|
williamlee9
級別: 探索解密
![]() |
我看了好像只能用SOCKET通信模式,這種模式編程太費勁。再看看手冊研究研究吧 ,中文有錯誤下載了個英文版本的,我先看看有沒有幫助。 |
---|---|
|
williamlee9
級別: 探索解密
![]() |
我擦 那完了。我的PLC剛到。我看手冊如果兩個Q03UDE 和一個GOT、幾臺電腦組網。GOT和PLC可以通過MC協議通訊。 CPU和“通信對象設備X”通訊是通過SOCKET。手冊上“通訊對象設備X”是指CPU嗎?端口參數設置完,程序里怎么去確認,手冊講的不太詳細。 ![]() |
---|---|
|