思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

sunnjh
專業生產:數控機床、微特電機、伺服電機
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 237 點
下載積分: 27868 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2007-09-15
最后登錄: 2025-01-19
查看sunnjh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-25 21:55
     今天做了個系統,控制變壓器有三組輸出,一組220VAC控制二個交流接觸器,一組24VAC控制工作臺燈,一組28VAC整流后供液壓閥和氣閥線圈,現發現28VAC電壓正常,整流后電壓有60-70VDC(數字式萬用表測),每次測量的值會有所變化,從整流橋輸出端切斷再測量電壓,有32VDC左右.懷疑接線錯誤有其他組的電壓竄入,經查接線等都正常,三組輸出電壓負載端絕緣正常.后接入濾波電容再試電壓也為60-70V,在輸出端并了2K電阻負載后電壓降至32VDC,接通一個氣閥線圈后電壓降為 27VDC,請各位大大幫忙分析一下.可能是什么原因引起的?
     另一個不同品牌系統,變壓器一樣,控制輸出等都相同,28VAC整流后(沒有接濾波電容)電壓為26V,沒有像上述的電壓非正常升高的現象.

awwwpa
西門子SMART,安川MP2300,歐姆龍觸摸屏,豐煒
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 763 個
工控威望: 859 點
下載積分: 1762 分
在線時間: 997(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2025-03-01
查看awwwpa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-26 04:29
試試用指針式的萬用表測量下,或許是你的數字式表抗干擾不夠。
QQ106748835

主站蜘蛛池模板: 国产专区在线播放 | 国产成人免费网站在线观看 | 国产精品免费观看网站 | 国产剧情麻豆精品免费 | 九九国产 | 国产在线a视频 | 成人国产在线不卡视频 | 国产精品久久久久久久久久一区 | 美国一级做a一级爱视频 | 久久国产三级精品 | 九九热国产视频 | 国产成人综合久久精品尤物 | 国产成人午夜性a一级毛片 国产成人亚洲精品2020 | 国内自产拍自a免费毛片 | 国产a级三级三级三级中国 国产a毛片 | 牛牛影视精品一区二区在线看 | 国产精品亚洲午夜一区二区三区 | 久久bb| 免费看a级黄色片 | 国产视频高清在线观看 | 国产精品夜色视频一区二区 | 国产区福利 | 国产精品欧美亚洲韩国日本 | 久久福利小视频 | 免费a级在线观看完整片 | 麻豆国产精品视频 | 精品无人乱码一区二区三区 | 成人黄色a级片 | 久久国产精品高清一区二区三区 | 精品黄色片 | 久久99热成人精品国产 | 久久精品免费全国观看国产 | 久久久国产99久久国产首页 | 国产国产人免费视频成69大陆 | 超清波多野结衣精品一区 | 久久精品久久久 | 精品视频免费在线 | 国产99久久久久久免费看 | 成人涩涩屋福利视频 | 国产a不卡片精品免费观看 国产a级三级三级三级 | 国产午夜精品一区二区三区 |