我這邊有個系統,主機355kW,選的800/5的電流互感器,電流變送器的輸入5~50A,輸出4~20mA,用的三菱FX0N-3A的模擬量模塊,標定為0~250,。假設系統現在正好是800A,那么此時模擬量轉換過來的數字量是0吧?對電流變送器的標定不是很明白,尤其是通過電流互感器接入。我的設想:系統最大電流800A對應互感器二次側5A,此時正好滿足電流變送器的最小輸入5A,那么自然對應最小輸出4mA,反應到模擬量里面的數字量就是0,不曉得這樣理解對不對?如果我想800A對應最大數字量250,是不是就要選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器?還請了解的朋友不吝賜教。
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-11-25
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 11:19
你必須選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器。
樓主留言:
也就是標定的范圍是一一對應的,800A一次側電流對應二次側5A,變相的對應電流變送器的輸入5A,輸出側的4mA,模擬量模塊里的0?改成0-5A的輸入就變為800對應250了?
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-11-25
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 15:23
一次側0-800A對應二次側0-5A,選0-5A變送器,一次側0-800A對應變送器4-20MA,然后將此模擬量輸入PLC對應數值0-250(如果通道工程量可組態,可將工程量范圍直接設置為0-800),如為固定值則需要自己在程序中將工程量轉化為0-800。

主站蜘蛛池模板: 精品国产免费福利片 | 久久99国产精品成人欧美 | 国产成人精品视频2021 | 成人在线观看一区 | 国产日韩精品一区二区 | 国产精品嫩草免费视频 | 久久伊人精品青青草原2021 | 免费大秀视频在线播放 | 久久久久久久综合狠狠综合 | 免费午夜视频在线观看 | 国产美女精品一区二区三区 | 国产欧美三级 | 精品一区二区三区影院在线午夜 | 国产自偷自拍 | 男女操网站 | 动漫精品午夜在线播放 | 国产一级久久免费特黄 | 国产又粗又猛又爽又黄的免费视频 | 国产成人三级视频在线观看播放 | 精品国产网站 | 久久综合气久久狠狠狠97色 | 久青草影院在线观看国产 | 久久亚洲精品无码 | 成人看片免费 | 高清国产一区 | 国产大陆亚洲精品国产 | 久久97久久 | 九九久久久 | 精品在线视频观看 | 免费一级视频在线播放 | 国产免费糟蹋美女视频 | 久久一区二区三区免费播放 | 国产一区二区三区免费在线视频 | 精品国产九九 | 免费手机黄色网址 | 福利午夜国产网站在线不卡 | 国产一区二区精品在线观看 | 国产精品一区二区不卡小说 | 成人免费视频无遮挡在线看 | 精品久久天干天天天按摩 | 精品久久免费观看 |