我有一臺4KW的電機,7.6A的額定電流。在電柜里有斷路器和熱繼電器進行保護。 突然有這么的一天,電機一上電斷路器馬上跳了(跳閘的時候斷路器內部有光亮),熱繼電器沒有動作。試了幾次都是這樣。 測量情況:電機絕緣>100M歐姆,相間電阻為3歐姆。 請問各位大蝦》》》問題出在哪里?怎么檢測? 我已經將電機拆開。線圈已經燒黑了。為什么檢測不出來呢??? ![]() ![]() ![]() 評價一下。。。。。 |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
熱繼電器保護都有個時間問題, 斷路器有速斷保護,所以有些時候,電機一上電斷路器馬上跳了,熱繼電器沒有動作。通常情況下可判斷電機已經燒毀。 電機燒毀有不同相間損壞,同相匝間損壞和對地絕緣損壞。 樓主留言:是的 對于熱繼電器和斷路器的問題,我認同您的觀點。。 |
|
---|---|---|