思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-09 08:12
最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
alent
只要努力,一切皆有可能!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 355 個
工控威望: 417 點
下載積分: 3242 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2025-02-18
查看alent的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-11 15:58
七樓說的對這種老板太扣最好拜拜否則命沒了

主站蜘蛛池模板: 成人精品亚洲 | 国产精品美女网站在线观看 | 国产最新网站 | 免费看一级视频 | 黑人巨大15p | 九九热播视频 | 久久国产经典视频 | 国产成人精品.一二区 | 韩国日本三级三级人 | 黄色大片aaa| 精品国产一区二区三区久久 | 久久精品久久精品久久精品 | 国产高清免费视频 | 国产综合视频在线观看 | 久久精品呦女 | 国产成人高清视频免费播放 | 国精产品一区 | 免费播放国产一级 | 成人免费一级片 | 国产精品第9页 | 免费一级a毛片在线播出 | 久久这里只精品国产99热 | 久久噜国产精品拍拍拍拍 | 国产一区二区久久 | 黄色美女网站视频 | 免费一级大毛片a一观看不卡 | 久久久久久久99精品免费 | 国产精品成人h视频 | 国产色婷婷视频在线观看 | 久久99精品国产一区二区三区 | 国产精品免费观看视频播放 | 国产精品不卡高清在线观看 | 国产区精品高清在线观看 | 好色亚洲 | 国产精品三级a三级三级午夜 | 精品国产一区二区三区2021 | 黄色a三级免费看 | 久久一日本道色综合久久 | 老司机毛片 | 免费一级录像 | 国产精品成人久久久 |