最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
feng-xing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 222 點
下載積分: 4364 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-07-09
最后登錄: 2020-02-18
查看feng-xing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-10 20:00
別耍危險動作了,延時降壓啟動吧。

主站蜘蛛池模板: 大美香蕉伊在看欧美 | 精品免费国产一区二区三区 | 国产专区中文字幕 | 国产99re在线观看只有精品 | 黑丝毛片 | 国产一区二区三区国产精品 | 国产伦子伦视频免费 | 国产不卡高清 | 国产片a国产片免费看视频 国产片一级毛片视频 | 国产高清精品91在线 | 国产美女免费 | 国产精品久久久久激情影院 | 免费精品国产自产拍在 | 久久久久久毛片免费观看 | 国内外一级毛片 | 国产免费卡1卡2卡 | 国产日韩线路一线路二 | 国产特级毛片aaaaaa毛片 | 国产在线视频99 | 国产在线精品一区免费香蕉 | 成人福利在线免费观看 | 狠狠色狠狠色综合伊人 | 久久国产免费观看精品3 | 国产一级特黄aaaa大片野外 | 久久久久久久国产 | 黄色亚洲网站 | 黄色片网站在线观看 | 久久亚洲一级毛片 | 久久嫩草影院免费看夜色 | 国产精品久久久福利 | 国产一区二区在线免费观看 | 成人午夜免费在线观看 | 久久狠狠一本精品综合网 | 精品久久久中文字幕 | 免费的毛片视频 | 国产日本欧美在线观看乱码 | 国产精品久久久久久永久牛牛 | 久久久精品日本一区二区三区 | 黄色短视频在线播放 | 国产精品久久精品福利网站 | 成人a毛片免费播放 |