思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-09 08:12
最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 09:29
個人覺得 4臺45KW加1臺75KW電機 總開選萬能斷路器1250A的已經足夠了! 斷路器也有瞬時保護的。 還有75KW電機 選用200A的斷路器,很合理! 斷路器都有瞬時保護,別去考慮什么電機啟動的電流有6-7倍什么的,人家斷路器廠家還不知道嗎 暈! 還有 你說的 直接啟動 45KW的直接啟動 放心用! 75KW的 多加個接觸器就能組成降壓啟動了,沒什么成本!
每天一點點

主站蜘蛛池模板: 国产成人18黄网站免费网站 | 国产欧美日韩亚洲精品区2345 | 另类视频一区 | 国产高清在线视频 | 精品久久久久久综合另类小说 | 黄色片视频在线免费观看 | 国产在线喷潮免费观看 | 国产v片成人影院在线观看 国产v在线 | 国产麻豆高清视频在线第一页 | 国产欧美精品专区一区二区 | 久久中文字幕美谷朱里 | 美女网站免费久久久久久久 | 欧美 日韩 国产在线 | 国产一区二区三区手机在线观看 | 国产精品视频久久久久 | 久久久综合视频 | 国产欧美日韩综合在线一 | 乱子伦一级在线现看 | 成人免费黄网站 | 成人国产在线观看 | 国产日本欧美在线观看乱码 | 另类小说久久 | 国产成人精品微拍视频 | 国产精品合集久久久久青苹果 | 免费popnhub国产在线视频 | 国产91高清在线 | 国产农村精品一级毛片视频 | 噜噜噜色噜噜噜久久 | 国产免费高清视频 | 久久99视频精品 | 免费黄色成年网站 | 国产日产欧美一区二区三区 | 久久久久国产视频 | 免费看真人a一级毛片 | 国产色综合久久无码有码 | 精品91一区二区三区 | 国偷盗摄自产福利一区在线 | 国产成人精品一区二区视频 | 久久久久青草 | 久草日韩| 国产精品无码久久久久 |