最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
hahahaha
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 665 點
下載積分: 30796 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2018-01-01
查看hahahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-10 19:38
危險動作啊!

主站蜘蛛池模板: 国产1区2区3区在线观看 | 国产成人 免费观看 | 久草热久草视频 | 九九激情网 | 国产日韩欧美中文 | 久久久青青久久国产精品 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 免费国产之a视频 | 韩国欧洲一级毛片 | 免费观看又污又黄网站日本 | 毛片专区 | 国产精品资源在线 | 国产成人一区二区三区在线视频 | 国产91免费在线观看 | 国产免费播放一区二区三区 | 久夜色精品国产一区二区三区 | 国产精品一区二区久久 | 久久综合九色综合97_ 久久久 | 久久久久中文字幕 | 成人男女网18免费91 | 免费国产成人高清在线观看不卡 | 久热精品视频在线观看99小说 | 国产51社区精品视频资源 | 国产91区| 精品久久久久免费极品大片 | 国产日韩第一页 | 美女免费精品视频在线观看 | 黄在线视频播放免费网站 | 国产一区二区三区在线观看视频 | 久久香蕉网站 | 久久精品国产99国产精品亚洲 | 成人a毛片在线看免费全部播放 | 国产美女免费观看 | 玖草影院 | 六月丁香深爱六月综合激情 | 久草免费福利资源 | 国产欧美日韩在线 | 超碰在线小说 | 国产精品久久久久久久久久久不卡 | 看片亚洲 | 九九热国产 |