我這有個工程,有8臺高速旋轉(24000轉/分鐘)的電機(價格很昂貴),需要功率至少為150W的水泵往電機里的冷卻槽注冷卻液循環冷(主要是自然水+少量防銹液)。而且規定,流量不得低于5升/分鐘(相當于5KG/分鐘)。因為是流水線改造,PLC型號一定,為CP1H-XA40DT-D,這款PLC自帶4點模擬量輸入,2點模擬量輸出,已經使用2個點模擬量起其他作用。現在需要在冷卻輸出管道上加流量計,保證水泵流量值不低于5升/每分鐘,如果低于這個數值,必須馬上停止8臺高速電機工作,直到流量恢復到正常值以上。請問,有各位大神,有什么比較合適的流量計能用在這個工程里呢?謝謝
QQ76214024
hejian96
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 491 點
下載積分: 2229 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2012-12-05
查看hejian96的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-27 21:14
檢測冷卻水,選用電磁流量計就行了啊

主站蜘蛛池模板: 加勒比hezyo高清在线观看 | 久久久久久久久久毛片精品美女 | 久久91这里精品国产2020 | 国产黄色在线观看 | 国产美女久久久 | 久久厕所精品国产精品亚洲 | 国产欧美日韩精品a在线观看高清 | 毛片毛片毛片毛片毛片毛片毛片 | 国产在线播放网站 | 国产日韩欧美亚洲 | 加勒比hezyo高清在线观看 | 国产69精品久久久久999小说 | 久久久96| 久久久国产一区二区三区 | 国产视频手机在线观看 | 国产永久免费爽视频在线 | 欧美jizzhd欧美精品巨大 | 久久se精品一区二区国产 | 国产播放 | 久青草国产在线视频_久青草免 | 国产天堂网| 国产成人精品久久一区二区三区 | 久久99蜜桃精品久久久久小说 | 国产xxxxx | 国产一二视频 | 国内精品免费视频精选在线观看 | 国产极品白嫩精品 | 久久香焦| 超级毛片 | 麻豆精品国产 | 第一精品福利 | 男女做视频网站免费观看 | 国产精品一区二区在线观看 | 久久国产亚洲欧美日韩精品 | 激情aa| 国产综合视频在线 | 国产特黄a级在线视频 | 国产精品视频人人做人人爱 | 久久久久依人综合影院 | 久久亚洲国产的中文 | 福利午夜最新 |