記得有我
級別: 略有小成
![]() |
給客戶做了套設備,他們用了半年時間。昨天客戶打電話過來說電柜起火了!! ![]() 我們到現場看,慘不忍睹啊!黑壓壓的一片!! ![]() ![]() 該設備是純電阻負載,個人認為應該是負載端相線(高溫線)短路引起,不知道大家有沒有其他的看法??? |
---|---|
|
記得有我
級別: 略有小成
![]() |
TO:foxplc 線槽里的線是我們到現場時翻出來的;斷路器當初設計時大概預定的是1000A左右,開關選型為1250A,后來實際的負載比預算的少了200A,領導說元器件不好換,所以就用了1250A的開關!!哎~~~`現在重新設計準備在控制端加裝一個“單相漏電保護開關”!應該可以解決該問題吧!!!!!!!期待討論!! ![]() ![]() |
---|---|
|