qrklove
級別: 家園常客
![]() |
描述:被燒的
圖片: ![]()
描述:新柜子
圖片: ![]() 電控柜燒著了 ![]() [ 此帖被qrklove在2012-02-28 16:20重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
這個電柜做得比較緊湊,發熱元件的安全距離沒有了,在設計是可能由于器材選型不對導致在發生短路是不能起到保護作用。 我在做電柜的時候一般極少采用小型斷路器(DZ47系列),我一般用限流斷路器(DZ108系列) |
|
---|---|---|
|