單位有一恒壓供水設備。變頻器帶22KW電機。電機一個月內燒了兩三次了。
故障時熱繼電器不動作,變頻器進線的空開很熱。線也很熱。
查詢說明書,進線有缺相保護。出線沒有。
領導一口咬定是出線缺相了。
因為故障不頻繁。一個月只有兩三次。
所以領導不同意換變頻器。
要求電工加裝缺相保護裝置。
很不幸。我就是電工。
查閱一些資料后。
發現缺相保護都是在50/60HZ頻率下工作的。

請問有變頻器出線(變頻器到電機)位置能加裝的缺相保護么?

望各位達人賜教。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8266 個
工控威望: 10398 點
下載積分: 21144 分
在線時間: 3060(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-03-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-05 07:17
普通變頻器電機,應該有專門的散熱風扇的。
深井泵電機,用變頻器,你廠的那個老大爺說的原因占了很大一部分比例,前面那個說的是低頻高負載的也占了很大一部分原因。
變頻器對電機的保護功能,還是很全的,看看參數設置有沒有問題。現在已經有可以直接測量變頻輸出測的真有效值電流的鉗形表了。讓你單位買一個。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。

主站蜘蛛池模板: 毛片综合| 精品国产一级毛片 | 国产精品96久久久久久久 | 激情在线观看视频 | 国产免费v片在线看 | 狠狠干夜夜爱 | 久久国产经典 | 国产精品资源手机在线播放 | 国产福利在线视频 | 国产欧美日本亚洲精品五区 | 不卡视频在线观看 | 看黄色a级片 | 国产人妖 | 国产精品自在自线 | 国产精品女仆装在线播放 | 精品福利一区二区免费视频 | 国产第一福利影院 | 成人看片在线 | 国产麻豆高清视频在线第一页 | 国产三级电视剧 | 久久婷婷国产综合精品 | 久久久精品久久久久久久久久久 | 精品久久久久久久免费加勒比 | 免费真实播放国产乱子伦 | 国产精品一区二区三区久久 | 另类亚洲视频 | 看中国一级毛片 | 国产成人久视频免费 | 精品美女模特在线网站 | 久久五月婷| 久久久久国产精品四虎 | 国产免费成人在线视频 | 国产精品二区高清在线 | 麻豆精品国产剧情在线观看 | 国产精品麻豆一区二区 | 久久精品久久精品久久精品 | 国产精品无码永久免费888 | 免费在线国产视频 | 国产伦码精品一区二区三区 | 国产一区二区三区不卡在线观看 | 黄色免费网站在线 |