dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
樓主說了電機相線也換相了還是只能正轉,可以不用考慮變頻禁止反轉功能了,樓主還是檢查一下電機吧。如果樓主沒換錯電機相序的話就真的很奇怪了,不知道樓主是不是換的是電源的相序,那樣經過變頻器是改變不了電機的轉向的,低級錯誤也不可能啊。 樓主留言:調換了差分編碼器的A+A-B+B-的接線,再重新上電就行了 |
|
---|---|---|
|
林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園常客
![]() |
大概原因大家的說的差不多了 期待最后的正確答案 樓主留言:調換了差分編碼器的A+A-B+B-的接線,再重新上電就行了 |
---|---|
|
wen4007
級別: 探索解密
![]() |
有點想不通 樓主留言:調換了差分編碼器的A+A-B+B-的接線,再重新上電就行了 |
---|---|
|