樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 16:14
既然一個是PID控制的。備用的水泵啟動系統壓力上升的話。變頻水泵的頻率應該降下。證明PID的響應速度跟不上呀。
樓主留言:
變頻器的調節確實跟不上!泵啟動瞬間壓力就上去了。
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-14 16:16
還有建議壓力低于下限啟動備用水泵加一個時間的條件

主站蜘蛛池模板: 看全色黄大色大黄大片 | 国产zzzwww在线观看 | 久久精品国产亚洲 | 精品国产一区二区三区国产馆 | 国产精品_国产精品_国产精品 | 久草导航 | 国产不卡视频在线 | 国产免费黄色片 | 男人天堂综合网 | 国产精品久久精品视 | 动漫精品午夜在线播放 | 国产91九色在线播放 | 久久久久女人精品毛片 | 国产成人a一在线观看 | 国产在线中文字幕 | 国产日韩精品一区二区三区 | 久久免费福利视频 | 国产h视频在线观看 | 成人亚洲国产精品久久 | 久久综合热88 | 精品视频在线观看一区二区 | 国产精品污 | 免费成人黄色大片 | 国产精品2019| 国偷自产一区二区免费视频 | 久爱免费精品视频在线播放 | 久久成人综合网 | 国产精品成人免费观看 | 久久合| 久久亚洲精品国产亚洲老地址 | 成人a视频高清在线观看 | 九九99久麻豆精品视传媒 | 久久中文字幕久久久久 | 免费国产综合视频在线看 | 大妹子最新视频在线观看 | 免费毛片在线播放 | 国产理论视频在线观看 | 九九精品在线 | 久久曰 | 国产一区亚洲一区 | 久草久视频 |