本人有一臺安川∑-Ⅴ系列的伺服器,就拿來學習用,電機軸不接任何負載,PLC用的是FX1N-40MT,我設置了伺服的一些參數,讓其處于位置控制模式中,有接入伺服ON信號,警報復位信號,位置偏差清零信號,脈沖信號,旋轉方向信號,定位指令用的是絕對位置指令DRVA,試機前無任何報警,上電的師傅,伺服顯示的是bb,當伺服ON信號接通時,伺服顯示FUN,當我發脈沖給伺服器時,驅動器就報過流,瞬時最大負載的警,但我電機沒帶任何負載,怎么會瞬時最大負載,不解啊,高手們,知道這是為什么嗎?怎么弄讓伺服不再出現這樣的報警,懇請大俠們,伺服在位置模式,用什么指令,該注意些什么之類的,怎么讓伺服轉起來?謝謝了。
專心學工控技術,請各位幫忙指教
xiesensheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 125 點
下載積分: 564 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2020-01-04
查看xiesensheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-08 13:36
檢查伺服驅動器至伺服電機的動力電源線相序是否連接正確?

主站蜘蛛池模板: 国产99高清一区二区 | 久久99精品久久久久久牛牛影视 | 久久久精| 国产人妖ts重口系列 | 久久精品国产一区 | 激情影院在线视频永久观看 | 国产亚洲小视频 | 久久 精品 一区二区 | 久久久久久久久a免费 | 国产精自产拍久久久久久蜜 | 成人免费淫片免费观看 | 国产精品欧美在线不卡 | 国产免费怡红院视频 | 久久午夜综合久久 | 国产精品免费久久久久影院 | 久久吧 | 福利小视频在线观看 | 成人日韩精品 | 久久高清精品 | 男女做视频网站免费观看 | 免费网站成人亚洲 | 九色最新 | 美女黄在线观看 | 国产男女乱淫真视频全程播放 | 国产免费看 | 久久99精品麻豆国产 | 久久夜色国产精品噜噜 | 大香伊蕉日本一区二区 | 久久亚洲欧美综合激情一区 | 国产a免费 | 国产欧美精品综合一区 | 美女视频黄色网址 | 国产永久免费观看视频软件 | 免费视频成人国产精品网站 | 国产满18av精品免费观看视频 | 精品欧美高清一区二区免费 | 免费看成人www的网站软件 | 黄色在线播放视频 | 国产激情视频网站 | 韩国精品一区二区三区四区五区 | 精品国产成a人在线观看 |