在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 15:55
用SM403,END后處理

主站蜘蛛池模板: 国产香蕉尹人综合在线观 | 国产成人久久精品一区二区三区 | 国产在线视频区 | 久久88台湾三级香港三级 | 免费国产成人 | 国产精品久久久久久久久免费 | 久久午夜夜伦鲁鲁影院 | 黄色毛片免费看 | 久久精品亚洲欧美日韩久久 | 狠狠干.com| 久久精品国产99国产精品亚洲 | 久久国产乱子伦精品免费不卡 | 国产欧美精品区一区二区三区 | 国产最新精品精品视频 | 久久手机视频 | 久久精品国产乱子伦多人 | 国产一级鲁丝片 | 国产精品福利影院 | 国产欧美日韩在线 | 久久久久免费精品国产 | 免费看黄片毛片 | 国产ts网站| 狠狠色狠狠色综合日日92 | 麻豆tv在线观看 | 美女黄频a美女大全免费皮 美女黄色一级毛片 | 男女边摸边做激情视频免费 | 久热996re这里有精品 | 国产一区二区三区欧美 | 九九香蕉视频 | 久久久久久91精品色婷婷 | 激情综合五月天 | 国产专区青青草原亚洲 | 久久99国产亚洲高清观看首页 | 黄视频在线观看免费 | 福利免费在线观看 | 黄工厂精品视频在线观看 | 波多野结衣在线观看网址 | 国内一级特黄女人精品毛片 | 草视频| 成人宗合网| 成人片免费看 |