這里沒人懂伺服嗎 這么卻人才嗎這里

一套簡單的運動伺服控制系統配電系統,

三個驅動器,2個400W和1個100W再加一個200W的直流電源。

選型問題。

電源進來濾波器,然后斷路器然后進一個保險,最后電源供給3個伺服驅動器和1個DC電源,請問該怎么選

擇濾波器 斷路器和熔斷器,能不能給出具體的型號以及選擇依據,我們現在的設計存在很大問題不符合

標準。但是用的保險是10A的,按我算的,10A已經遠遠超過1.5-2.5倍的額定總電流,啟動電流大也不會

超過10A,但是很多次一通電就燒保險,10A的,有的時候換了還燒。沒接地也沒短路。用萬用表串接到電

源回路中,測得啟動電流0.85A,不超過1A。很奇怪。正常運行以及讓電機帶載運行時,總電流0.35A左右

。怎么會這么小的電流?求高人指教。這么小的電流為何10A的保險還燒。斷路器 濾波器都應該怎么選擇

?回答滿意,我會把我多年積累的PLC資料免費贈送。

問題補充:

忘了一個重要的,電源采用單相220V供電系統。斷路器選擇漏電斷路器,整個就一個回路,沒有控制回路

一說,中間加了一個轉換開關作為平時操作的開關。沒有別的了。所有線的長度不超過1.5米而且是高性

能的屏蔽雙絞線電纜
[ 此帖被conchnit在2011-11-08 01:27重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 成人黄色三级视频 | 久久99精品久久久久久牛牛影视 | 国产熟睡乱子伦视频观看看 | 国产精品白浆视频免费观看 | 激情在线播放免费视频高清 | 国产美女无遮挡免费视频网站 | 国产欧美在线亚洲一区刘亦菲 | 国产日韩精品一区二区 | 国产成人综合在线视频 | 波多野结衣视频在线观看 | 韩国理论片a级在线观看丶 韩国欧洲一级毛片 | 久久综合久久精品 | 国产又粗又猛又爽又黄的免费视频 | 黄色三级国产 | 久久亚洲精品无码观看不卡 | 成年人看的毛片 | 黄色特级毛片 | 国产麻豆成91 | 国产一级精品高清一级毛片 | 久久综合狠狠综合久久97色 | 国产高清精品自在线看 | 国产欧美视频一区二区三区 | 国产精品v欧美精品∨日韩 国产精品αv在线观看 | 国产三级日本三级美三级 | 国产黄色激情视频 | 久久久毛片免费全部播放 | 国产 麻豆 | 久久久久avav久久久 | 久久手机视频 | 久久狠色噜噜狠狠狠狠97 | 男女性高爱麻豆 | 看纯日姘一级毛片 | 大学生一级毛片 | 国产video | 国产高清在线精品一区二区 | 国产蝌蚪 | 国内a级毛片免费··· | 精品福利视频导航 | 国产高清在线精品一区二区三区 | 久久国内免费视频 | 国产一级大片在线观看 |