采用的是CC-LINK現場總線控制,在電控柜附近則直接用I/O模塊,所有電源都由一個大的總空開控制(包括PLC 、CC-LINK模塊、I/O模塊及24V電源)。
假設分別在CC-LINK現場總線控制模塊和I/O模塊上接一個急停按鈕和一個異常指示燈。
PLC為Q系列,程序如下:

X000(急停)    X001(異常復位 )    Y000(異常燈)

LD  X001           AND   X000         MOV   K0    D0
LDI  X000                                       MOV   K1   D0
LD>   D0   K0                                 OUT  Y000


正常情況下:按下急停按鈕,異常指示燈亮;松開急停按鈕,指示燈滅!
但是,在不按急停的情況下:將總空開拉掉再送電,接在CC-LINK現場總線控制模塊上的異常指示燈亮;而接在I/O模塊上的異常指示燈卻不亮。(在不拉空開的情況下使用PLC  “ RSET”按鈕 對PLC進行復位,得到的結果也是一樣的!)

請各位幫我分析一下 謝謝!!
uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 460 個
工控威望: 821 點
下載積分: 2761 分
在線時間: 782(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2025-04-04
查看uthman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-19 23:03
PLC上電或復位后,系統初始化,程序運行時,CC-LINK網絡并沒有建立好,也就是說X0在程序剛運行的前幾周期是斷開的,
所以異常指示燈會亮。
用CC-LINK監控位自鎖……
uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 460 個
工控威望: 821 點
下載積分: 2761 分
在線時間: 782(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2025-04-04
查看uthman的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-22 20:10
沒記錯的話應該是B80這個點,ON代表出錯

主站蜘蛛池模板: 精精国产www视频在线观看免费 | 国产日韩免费视频 | 久久午夜鲁丝片午夜精品 | 国产精品99久久99久久久看片 | 久久99精品久久久久久青青91 | 激情五月婷婷在线 | 成人在线不卡视频 | 国产精品9999久久久久仙踪林 | 韩国xxxx色视频在线观看免费 | 久久r视频 | 波多野在线 | 免费三级黄色 | 福利一区在线观看 | 久爱成疾在线观看视频在线 最新 | 国产欧美视频在线观看 | 久久免费播放 | 黄色网在线看 | 男女午夜免费视频 | 超级碰碰碰频视频免费观看 | 看片在线观看 | 国产叼嘿视频网站在线观看 | 进来综合网 | 久久久久久国产精品视频 | 国产在线精品香蕉综合网一区 | 国产区精品高清在线观看 | 国产美女网站视频 | 国产 欧美 在线 | 国产精品视频第一区二区 | 成人免费黄网站 | 久久成人免费大片 | 久久yy| 免费欧洲毛片a级视频 | 久久久久久久尹人综合网亚洲 | 韩国情欲片在线网站免费观看视频 | 狠狠se | 国产精品亚洲αv天堂2021 | 成人午夜无人区一区二区 | 美女发福视频在线免费看 | 国产精品一区二区久久精品 | 韩国特色特黄特刺激的毛片 | 国内精品自在欧美一区 |