ak47m16u571
苦海無邊,柴米似鞭。歡樂無限,煩擾靠邊。得逍遙處且逍遙
級別: 家園常客
![]() |
![]() ![]() ![]() 這兩天在弄一個QD75P4模塊! 不知道怎么回事,JOG運行時, 啟動1軸,3軸報警! 啟動2軸,4軸報警! 單獨反別啟動3、4軸,也都會分別報警!1、2軸完好! 不知道哪里的參數設置問題!其中含有報警信息:522、524就是查不到問題! 1和3軸、2和4軸都是獨立控制的,不存在1軸的啟動會觸發3軸的情況,我都查過了!也不需要插補控制啊! 高手們幫幫忙。。。第一次弄這個模塊 苦笑兩下!嘿嘿。。。 [ 此帖被ak47m16u571在2011-08-10 22:38重新編輯 ] |
---|---|
|
283276325
繩鋸木斷,水滴石穿!
級別: 論壇先鋒
![]() |
以下供參考 ![]() ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
283276325
繩鋸木斷,水滴石穿!
級別: 論壇先鋒
![]() |
伺服好久沒玩了,你是說比如:Positioning data Axis#1的一些設置? 貼圖上來看看 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
283276325
繩鋸木斷,水滴石穿!
級別: 論壇先鋒
![]() |
開機回原點應該是你程序上就是這么要求的,如果在程序上有要求回原點,不管是否在原點都會再回次原點。 |
---|---|
|