樓主  發表于: 2011-07-08 18:56
最近接到一個案子,15條流水線,環線總共240米,變頻器調速控制的,變頻器類型3G3MX2,支持modbus RTU協議。現在要求集中控制。
要求如下:
1、控制所有速度一致
2、在一個地方設置,可以控制每條流水線的 啟動,停止,正反轉,速度,電源開、關。
3、有自動/手動2種模式,暨脫離集中控制時,每條流水線可以單獨運行。

我現在想到的方法是 :
1 、 使用 一臺威綸觸摸屏做通訊主機,以RS485連線,MODBUS RTU協議分別去連接每臺變頻器,控制啟動停止,正反轉及速度設定,再連接PLC控制實際的電源開、關及自動/手動的隔離。
2、連接多臺PLC,PLC與變頻器之間通訊,但是好像三菱的PLC不支持與變頻器之間的MODBUS RTU協議。
而且兩種方法都因為240米距離太長,可能會出問題。

求高手給點建設性意見,謝謝了。
fuyuesong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 371 點
下載積分: 882 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2009-05-07
最后登錄: 2023-04-25
查看fuyuesong123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-19 10:58
根據你的要求 你可以每臺單機上都裝有PLC然后在配個模擬量模塊 通過以太網傳給總控制室信號,這樣就可以實現集散控制的目的了

主站蜘蛛池模板: 国产成人高清亚洲一区久久 | 国产精品免费看久久久久 | 久久综合久久美利坚合众国 | 国产成人精品永久免费视频 | 免费毛片一级 | 国产成人亚洲影视在线 | 国产不卡高清 | 国内精品久久久久久网站 | 国产成人午夜精品影院游乐网 | 精品国精品自拍自在线 | 国内精品久久久久影院嫩草 | 国产乱子伦在线观看 | 九九九精品午夜在线观看 | 久久中文字幕久久久久91 | 美女黄色片网站 | 毛片在线免费观看网站 | 国产精品嫩草影院免费 | 免费视频国产 | 成人综合网站 | 久久久鲁 | 成人叼嘿视频免费网站 | 国产第七页 | 久久动漫精品 | 美女免费精品视频在线观看 | 九九九久久久 | 九九精品国产99精品 | 久久亚洲精品无码 | 激情另类国内一区二区视频 | 久青草国产手机视频免费观看 | 国产一级二级三级毛片 | 国产无套粉嫩白浆免费观看 | 国产三级免费观看 | 精品免费久久 | 女人一级毛片免费观看 | 国产精品99久久免费黑人 | 久青草青综合在线视频 | 国产精品久久久久久免费 | 国产21区 | 国产成人精品一区二三区在线观看 | 久久大综合| 国产在线高清不卡免费播放 |