最近接到一臺45kw空壓機節能改造項目,牌子是英格索蘭的,F在要把它改成變頻PID控制。系統要求工頻(星三角啟動的)與變頻直接能進行切換,兩臺空壓機(一用一備)在故障時也能進行切換。現在不知道具體的電氣部分應該怎么設計?是換用plc還是利用原來空壓機自帶的控制器?如果是用自帶的控制器控制是不是只需將工頻的星三角啟動部分直接用 變頻器+PID 替代掉就行了?如果采用plc做pid的話是不是要考慮到進氣閥、空壓機溫度什么的 ?那就還要加模擬量模塊了,成本太大。

另弱弱的問下:星三角啟動與變頻直接怎么實現合理的切換?需要加幾個接觸器?

哪位做過空壓機的,麻煩給個方法,如果有電氣圖最好了。謝謝!


開人心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 496 點
下載積分: 4232 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2006-09-12
最后登錄: 2024-09-04
查看開人心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-04 22:45
我改過,一個智能模擬壓力表,4-20MA輸入,4-20MA輸輸出那種。用壓力表模擬電流信號控制變頻器,壓力傳感器用空壓機自帶的一般是上限1.6MPa對應20MA。單獨加一個控制箱安裝這些器材,我用  HS11FA-200/38的雙擲刀閘轉換工\變頻

主站蜘蛛池模板: 高清一级毛片免免费看 | 国产区精品 | 国产三级观看 | 国产精品不卡在线观看 | 精品久久久久久久久久 | 男人天堂aa | 国产精品高清视亚洲一区二区 | 国产在线视精品麻豆 | 国产亚洲美女精品久久久 | 国产一二三四2022精字窝 | 国产特级片 | 久久国产精品免费观看 | 国产亚洲精品九九久在线观看 | 国产高清一级毛片 | 美女的毛片| 免费一级特黄特色大片在线 | 国产69精品久久久久99 | 免费夜色污私人影院网站 | 久久久久久极精品久久久 | 久久久久99精品成人片三人毛片 | 国产精品91视频 | 精品一区二区三区视频在线观看免 | 国内精品久久久久影院一蜜桃 | 免费一区二区三区毛片10分钟 | 口国产成人高清在线播放 | 毛片女人毛片一级毛片毛片 | 国产成人久久一区二区三区 | 久久精品亚洲日本波多野结衣 | 国拍在线精品视频免费观看 | 韩国黄色片视频 | 免费看一级a一片毛片 | 国产成人精品福利站 | 另类小说一区 | 精品国产免费第一区二区 | 黄色片免费在线观看 | 九九爱www高清免费人成 | 男人夜日日日日日日日日 | 国产精品美女网站在线看 | 免费观看国产精品 | 国产91导航| 免费看黄在线观看 |